电动机的短路保护过电流保护
电动机的保护
有哪些?
答:
另外,
电动机的
负载剧烈增加,也要引起电动机过大的电流,过电流的危害与
短路电流
的危害一样,只是程度上的不同,
过电流保护
常用断路器或电磁式过电流继电器。将过电流继电器串联在被保护的电路中,当发生过电流时,过电流继电器KA线圈中的电流达到其动作值,于是吸动衔铁,打开其常闭触点,使接触器KM释放...
电动机的保护
方法有哪些?
答:
1、
短路保护
当
电动机
绕组的绝缘、导线的绝缘损坏时,或电气线路发生故障时,例如正转接触器的主触点未断开而反转接触器的主触点闭合都会产生短路现象。此时,电路中会产生很大
的短路
电流,它将导致产生过大的热量,使电动机、电器和导线的绝缘损坏。2、
过电流保护
由于不正确的起动和过大的负载转矩以及...
在
电动机
控制线路
中
,
短路
、过载、失、欠压
保护
等功能是如何实现的?在实...
答:
电动机短路保护
使用的是熔断器或空气开关,可以在电动机发生短路故障时快速切断电源,防止故障扩大乃至烧毁。电动机过载保护通常使用热电偶,当
电流
达到整定值时,热电偶动作断开断路器(接触器),切断电源,防止电动机线圈烧坏。电动机失压,欠压保护是利用带有失压,欠压脱扣的断路器(接触器),断开电源...
电动机中的短路保护
、
过电流保护
和长期过电流保护的区别
答:
电动机保护
主要有两大类:采用
电流
检测型的有热继电器,带有热—磁脱扣的电动机保护用断路器,电于式和固态继电器,带电子式脱扣的电动机保护用断路器以及软起动器;直接检测电动机绕组温度的温度检测型有双金属片温度继电器、热保护器、检测线圈和热教电阻温度继电器等,但由于需直接埋入
电机
绕组,价格较贵、维修困难等原因...
高手指点:
短路保护
、过载保护、零压保护的概念!尽量标准点
答:
短路保护
要求在短路故障产生后的极短时间内切断电源,常用方法是在线路中串接熔断器或低压断路器。低压断路器动作电流整定为
电动机
起动电流的1.2倍。2.
过电流保护 过电流
是指电动机或电器元件超过其额定电流的运行状态,过电流一般比
短路电流
小,在6倍额定电流以内。电气线路中发生过电流的可能性大于...
过载保护与
短路保护
区别在哪里?
答:
区别如下:1、保护对象不同
短路保护
:保护电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误等发生的电路故障。因为短路时产生的瞬时故障电流是额定电流的十几至几十倍。过载保护:保证
电动机
运行电流超过其额定电流但小于1.5倍额定电流的运行状态,使此运行状态在
过电流
运行状态范围内。2、保护...
电动机
控制系统常用
的保护
环节有哪些?各用什么低压电器实现?
答:
短路保护
:使用熔断器和自动空气开关过载保护:使用热继电器
过电流保护
:使用过电流继电器零压和欠压保护:使用自锁回路和欠电压继电器弱磁保护:使用欠电流继电器断相保护:使用断相保护热继电器、电压继电器、电流继电器、固态断相保护器
电机
智能综合保护:智能综合保护装置 ...
过载
短路保护
各代表什么意思?
答:
过载
保护
是指当
电机
运行电流超过其额定电流但小于1.5倍额定电流的运行状态时,保护装置会采取措施切断电源,以避免电机因过载而受损。过载保护通常使用热继电器作为保护元件,当电流超过设定值时,热继电器会动作,切断电源。但是,过载保护元件不应受
电动机
启动电流或
短路电流
的冲击而瞬时动作,因此,在使用热...
短路保护
和过载保护的区别是什么?
答:
1.短路故障的故障电流较大,
短路保护
的设置电流动作值都接近导线承载较大点,过载保护是对
电动机
而言,是设在
电机
控制回路上,一般都采用热继电器,规范规定整定值是电机额定值的0.95~1.05倍。2.短路保护是指电路的绝缘已经被破坏了而作出
的保护
,过载保护则是在电路绝缘完好又出现
过电流
而作为的保护...
三相异步
电动机
有那三种
保护
?
答:
三相异步
电动机
控制电路有三种保护,它们分别是:①
短路保护
:熔断器FU是短路保护电器。当电路中发生短路事故,熔体立即熔断,切断电源,电动机停转。②过载保护:热继电器FR是过载保护电器。当电动机过载,主电路