电厂主蒸汽管道焊接技术要求
电厂蒸汽管道
DN250压力1.0MPa温度210度管道采用什么
焊接
?
答:
电厂蒸汽管道DN250压力1.0MPa温度210度管道采用手工氩弧焊焊接
,因为氩弧焊能够保证焊接质量,射线检测通过率高,
保证安装质量以及效率
。
管道焊接
规范
答:
1.
设计规范要求,暖气支管不得小于DN20
。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上...
蒸汽管道
(能源传输的主要方式)
答:
在管道制造完成后,就需要进行安装与连接。这包括将管道系统安装在地下或地面上,并通过
焊接
或螺纹连接等方式连接各个管段。在连接过程中,必须确保连接紧密,并采取适当的防腐措施,以延长管道的使用寿命。测试与调试 安装完成后,必须对
蒸汽管道
系统进行测试与调试。这包括检查管道的密封性、压力和温度控制...
蒸汽
压力
管道
设计规范
答:
它规定了以火力发电厂范围内以蒸汽,
水等介质的管道材料,设计,制作,安装,检验,试验,安全保护,保温及防腐等基本要求
。
在火力
发电厂
中所用的
管道
的材质主要有哪些。谢谢
答:
大径管:对口间隙3-6mm;小径管:对口间隙2-3mm
3背面充氩方案 采用背面充氩保护工艺,以避免焊缝根部氧化。大径管充氩方法一般情况下,可制作专用工具,无法采取专用装置时,可用耐高温应纸板配合耐温胶布等材料在焊口附近形成形成密闭气室。小径管充氩可利用水溶纸堵塞管口两端。充氩位置:①从探伤孔...
电厂
温度450℃,压力6.5MPa
主蒸汽管道
材料是什么
答:
电厂
温度450℃,压力6.5MPa
主蒸汽管道
材料是什么?属于中压管道,一般使用16Mn无缝钢管。
发电厂的管道
应符合哪些
要求
?
答:
管道放水后,
要求管
内无积水的死角。 在关断的各段
蒸汽管道
上,其末端必须装疏水门及疏水管;若有从两个方向来汽暖管的可能性,则在两侧管端均应装疏水门及疏水管。 不同压力的排污、疏水和放水管不应接入同一母管中。管道应具有对于热膨胀的自然“补偿”能力或加装热膨胀补偿器。
蒸汽管道
弯头倍数的
要求
答:
管道弯头的弯曲半径R,就是这段弯管中心线对应的曲率半径。一般以管径的倍数确定。热压弯头一般是一到两倍弯的,火煨弯管一般是三到四倍弯,这样的弯曲倍率多用于低压管线。
电厂
的高压
蒸汽管道
的弯曲半径要根据图纸
要求
确定,一般是六到十倍弯的。
DL5031-1994
答:
1 范围 本标准规定了火力
发电厂
金属
技术
监督的任务、措施和技术管理内容,适用于如下金属部件的监督。a) 工作温度大于和等于450℃的高温承压金属部件(含
主蒸汽管道
、高温再热蒸汽管道、过热器管、再热器管、联箱、阀壳和三通),以及与主蒸汽管道相联的小管道;b) 工作温度大于和等于435℃的导汽管;c) ...
你那里有没有
蒸汽管道
维修方面的安全操作规程、注意事项、劳动防护之类...
答:
7.7 对有叠皮或裂缝的管子不准使用,检修阀门必须熟悉其结构、
技术要求
及检修工艺。检修后应做耐压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,保持5min不漏。7.8
管道
上的弯头
焊
补对口距弯曲点的距离至少等于管子直径,但不得小于:100mm;焊缝离支架距离应大于200mm;如安装的管子对接口空隙较大,不允许用...