回路如何归算的?
答:
电势和
电压
的归算:设变压器一次侧的匝数为W1,
二次
侧的匝数为W2,W1 / W2 =k。则有归算后的 E2' = k * E2,U2' = k * U2。
电流
的归算:I2' = I2 / k 阻抗的归算:r2' = k^2 * r2 x2' = k^2 * x2
电压互感器二次
侧
电流
是怎么
计算
出来的
答:
首先,C和R1的
电压
可以
计算
出来,|U1|=|(10-j17.32)*5| =100V, I1超前U1 60度,为了保证U和I同相,I必须与U1同相,因为UL=50,所以I
2
滞后U1 30度,且容性
电流
与感流电流分量相等,I1*sin60=I2*sin30,所以I2=8.66 A,I=I1*cos60+I2*cos30=10 A,U=U1+I*R=100+10*R=...
电压互感器二次
空开额定
电流
怎么选择
答:
根据电压互感器二次最大容量计算其电流值,比如单相互感器最大容量300VA,
电流=300÷100/√3=5.2A
。可选6A或10A的空开。
电压互感器
的
计算
?
答:
1、根据容量确定一次线圈和二次线圈的电流I=P/UI单位A、P单位vA、U单位v
。2、根据需要的功率确定铁芯截面积的大小。S=1.25√P(注:根号P)S单位cm²3、知道铁芯截面积(cm²)求变压器容量。P=(S/1.25)²(VA)4、每伏匝数。ωo=45/S 5、导线直径。d=0.72√I (根号I...
电压互感器二次电流
答:
电压互感器二次电流 很小。
额定电压为100V,额定容量30VA时 ,只有30/100=0.3A
。
110kV
电压互感器
投运时
二次电流
有多大?
答:
二次电压
是100伏,
电流
视
互感器
容量决定。
电动机功率320KW,
互感器
1000/5A,他的
二次电流
是多少?在控制回路中配多大...
答:
320KW 额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=604安 倍率 1000/5A=200倍
二次
回路电流 I=604/200≈3 热过载继电器在额定电流的1.2倍到1.3倍之间选择 1.2X3=3.6 1.3X3=3.9 3.6A-3.9A之间最合理。如果一定要在你上面3组数中选择一个,选3.2到5A ...
变压器是6kv500kva问一次,
二次电流互感器
和电度表的选择,要
计算
过程
答:
变压器一次额定
电流
In1=500/1.732/6=48.11A 变压器
二次
额定电流In2=500/1.732/0.38=759.69A 高压侧电流互感器变比选择50/5,电度表选择额定电压100V、额定电流5A的。实际电度等于电度表抄见电度乘以
电压互感器
变比6000/100乘以电流互感器变比50/5。低压侧电流互感器变比选择1000/5,电度表选择额定...
电压互感器二次
侧电压怎样算出?
答:
式中:P2变压器次级功率
计算
值.P1变压器的低级功率计算值.U2I和U2II .变压器次级各绕组
电压
(V),其值由负载决定.I2I和I2II .变压器次级各绕组
电流
(A),其值由负载决定.η为效率 变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,一般可取η=0.8到0.9,对于变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量...
电流互感器二次
侧额定电流是多少
答:
1、电力计量
电流互感器
的
二次
侧,额定电流最大为5A 。 2、以常用的 150 / 5 电流互感器为例:一次侧最大电流为150 A ,对应的二次侧额定电流最大是5 A 。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器二次负载计算方法
互感器二次侧电流怎么算
电压互感器二次负载阻抗计算
电流型互感器计算
电流互感器二次负荷计算
电压互感器空载电流计算公式
电压互感器的容量是怎么算的
电压互感器二次容量计算
二次电流CT电流电压计算