电压互感器局部放电
电压
电流
互感器
的
局部放电
检测技术与测量方法?
答:
试验合格的标准包括:电压稳定,
长时试验期间局部放电量不过限(如1.5Um/√3或1.3Um/√3下不超过500pC或300pC)
,局部放电趋势无持续增加,以及1.1Um/√3下的视在电荷量不超过100pC。这些规定均参照现行国家标准GB/T 1094.3-2017进行。总的来说,电压电流互感器的局部放电检测是一项精细且严谨...
互感器局部放电
试验怎么做?
答:
就是局部放电量,局部放电量的单位为PC
,一般进行局放试验时,应先保证试验场地背景干扰不太大,一般互感器试验场 地背景局放不能超过2-3PC。然后使用方波发生器对局放仪进行校准。局放试验之前确保互感器有效接地。试验互感器时,应在耐受电压之后进行局放试验,试验电压应从较低值迅速增加到预加电压...
局部放电
是怎样产生的如何测量和预防
答:
局部放电主要是变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高电压的作用下,其内部绝缘发生的放电
。这种放电只存在于绝缘的局部位置,不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络,所以称为局部放电。局部放电量很微弱,靠人的直觉感觉,如眼观耳听是察觉不到的,只有灵敏度很高的局部放电测量仪器才能把它检测到。...
请问
互感器
产生
局部放电
是什么问题造成的?
答:
当外加电压在电气设备中产生的场强
,足以使绝缘部分区域发生放电,
但在放电区域内未形成固定放电通道的这种放电现象,称为局部放电
。局部放电现象,主要指的是高压电气设备。电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道为限。每一...
电压互感器
的
局部放电
与哪些因素有关
答:
2、结构方面的原因 由于变压器绝缘结构不合理,从而造成绝缘内部电场分布不均匀
。若某些部位的电场强度低于绝缘介质的起始放电电源水平,则这些部位就容易产生局部放电。3、材料方面的原因 铜、铝导线,铜、铝箔表面不光滑、有毛刺,该毛刺不仅会造成局部放电,而且还会损坏匝间绝缘,造成匝间绝缘短路。
电压互感器
的
局部放电
与哪些因素有关
答:
主要与工频耐电压、爬电比距及绝缘电阻三项指标有关。可参见《JJG314-2010测量用
电压互感器
检定规程》。
10KV
电压互感器局部放电
多少才合格 一般厂家的为什么都做不过呢...
答:
电压互感器
国标GB1207-2006中讲得很清楚,
局部放电
是有规定的,电压比为10000/100V的要做14.4KV放电量不过20PC才算合格,对于电压比为10000/根号3的,要做14.4KV不过50PC与8.3KV不过20PC才算合格。因为电压互感器的技术含量较高,国内不是哪个厂都能做到的,但是几个大厂还是有保证的。
10kV
电压互感器
的
局部放电
怎么解决?是浇注的
答:
1、检查外表面是否脏污,引起
放电
,若是清扫外表面;2、若无,检查是否有匝间短路情况,可测量绕组的直流电阻,与出厂值是否有变化,若无出厂值,可和其他相进行比较,同一厂的产品数值应当接近。3、若无,打耐压看有否放电现象;4、若无,检查二次接线,是否是二次线虚。
110KV电磁式
电压互感器局部放电
试验的具体步骤
答:
互感器局部放电
水平,应符合GB1207-2006《
电压互感器
》,局部放电应在感应电压试验之后进行,预加电压为感应耐受电压的80%,持续时间不小于60s,然后不间断地降至所规定的局部放电测量电压,允许局部放电水平见表1。局部放电试验线路图:见GB 1207-2006 P19 P20 先取互感器信号,用局放设备加信号(此...
高压试验的
局部放电
试验
答:
局部放电
试验是非破坏性试验项目,目前有两类试验方法,一种是以工频耐压作为预激磁
电压
,降到局部放电试验电压(一般为Um/√3的倍数,变压器为1.5倍,
互感器
为1.1~1.2倍),持续时间几分钟,测局部放电量;另一种是以Um为预激磁电压,降到局部放电试验电压,持续1小时,测局部放电量。后一种为...