电压互感器开口三角电压变比
“
电压互感器
三次侧
变比
”是什么?应该怎么计算?
答:
电压互感器的三次侧一般指PT的开口三角,
它的变比根据接入的一次系统接地方式有所不同
。在大电流接地系统中,系统单项接地时相对地电压不会升高,反映到PT的二次电压也是不变的,所以大电流系统中的开口三角的输出电压按照相电压100V的变比来设计。在小电流或者不接地系统中,一次系统出现单相接地时会使...
在小接地电力系统中,选择具有
开口三角
形的
电压互感器
,应选什么
变比
答:
开口三角
形的
电压互感器
二次电压一般在57.7V(一次根据母线电压定)
...可以从向量图的方面分析下吗!
电压互感器开口三角
形
变比
是多少...
答:
电压互感器二次侧电压100V是人为确定的,约定成俗的,二次侧仪表的满程电压就是取100V。
开口三角形电压互感器的变比取决于一次侧的线电压
,如10kV,变比就是10/0.1kV。
请解释一下
电压互感器
各个参数。
答:
6000/√3/100/√3,这个应该很好理解;6000/√3一次侧相电压,100/√3二次侧相电压;100/3这个是二次侧
开口三角电压
,用于零序电压的测量和保护:简单的理解,三个
电压互感器
串联在一起并开口,使用过程中,电压为零,发生单相接地时,最大电压100v。
电压互感器
的
变比
为110/√3:0.1/√3:0.1,第三绕组结成
开口三角
,B相...
答:
理论上正常运行时
开口三角
测
电压
是0伏;实际整定在8——12V以内,实测一般在6V左右 如果一相接反应该在33.33V*2=67V左右
JDZX10-10三组
变比
是什么意思
答:
JDZX10-10型
电压互感器
三组
电压变比
(10000/√3)/(100/√3 )/(100/3)其中 10000/√3——一次绕组额定电压值,10000(V)为线电压,10000/√3(V)为相电压; 100/√3——二次绕组额定电压值,100(V)为线电压,100/√3(V)为相电压;100/3—二次辅助绕组额定电压值。“
开口三角
...
电压互感器变比
计算,图上写的是10/√3/0.1/√3/0.1/3。我的理解,请大家...
答:
你前面说的是对的,你已经理解了。最后一个
开口三角
,是用来反映三倍零序
电压
的。要把三倍零序电压变成100v,所以这一组线圈每一相只有正常匝数(对应100v )的三分之一。
为什么
电压互感器开口三角
形绕组额定相电压,用于35kV为100/3V而用于110...
答:
而三相电源系统中,零序电分量的相序是一致的,所以
开口三角
处会出现单相零序电压的3倍电压,而我国将继电保护动作电压规定为100V,所以对于35KV这样的中心点不接地系统来讲,要求
电压互感器
二次侧的每一相零序电压都是100/3V,三相的零序电压叠加就是100V,于是在开口三角形的开口处电压为100V。而110...
开口三角
的三相二次绕组的
变比
为什么为10000/(100/3)大侠。谢了_百度知...
答:
电压互感器
一次为星形接线且中性点直接接地,
开口三角
的三相二次绕组的
变比
为10000/(100/3)V且同极性串联相接。当A相接地时,一次A绕组被短接(a绕组二次Ua=0V),UB、UC升高为线电压(√3相电压)且相差60度,以Ub为参考向量,此时开口三角输出电压即所谓的3U0=Ua+Ub+Uc=0+√3*100/3+√3...
电压互感器
标称
变比
是什么
答:
电压互感器变比