44问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器选型原则和方法
如何
选用电压互感器与
电流互感器
答:
1.1额定电压的确定 电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL
。1.2额定变比的确定 通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均功率因数,一般按cos...
电压互感器选型
要注意什么?电流互感器选型要注意什么?
答:
电压互感器选型时要根据二次线路对容量的要求、一次电压的用电等级、一次接线方式(V型连接还是Y型连接)、以及对变换精度的要求选择
。不同型号的电流互感器在结构上往往有较大差异(包括铜排搭接形式、外形、铁心等以及动热稳定的耐受能力),主要配装于不同的开关设备中。比如中置式手车柜配的多为LZZBJ...
箱变应如何
选择电压互感器
答:
你好:
——★1、电压互感器实际上就是(输出 100 V的)变压器,电压互感器的选择,应该根据一次额定电压来确定
。——★2、一般的箱变,一次额定电压都是 10 KV ,所以,应该选择额定电压 10 KV / 100 V 的电压互感器即可。
电流互感器
和电压互感器
的配置
原则
是什么?
答:
电压互感器根据变压器一二次电压等级来配
。
电压互感器容量要满足供电保护要求
。电流互感器根据二次接线来配置,如果只有计量和保护,就选择2组线圈的,如果还有差动保护,还得使用三组线圈的。电流互感器根据供电线路短路电流来配置。比如短路电流为5000A,互感器应该选择800/5的,这样才能保证保护回路在短路...
如何
选择互感器
?
答:
首先根据仪表和继电器接线要求选择互感器接线
方式
,并尽可能将负荷均匀分布在各相上,然后计算各相负荷大小,按照所接仪表的准确级和容量选择互感器的准确级额定容量。有关
电压互感器
准确级
的选择原则
,可参照电流互感器准确级选择。一般供功率测量、电能测量以及功率方向保护用的电压互感器应选择0.5级或1级...
电流互感器
和电压互感器
的配置
原则
答:
1、电压互感器根据变压器一二次电压等级来配
。2、
电压互感器容量要满足供电保护要求
。3、电流互感器根据二次接线来配置,如果只有计量和保护,就选择2组线圈的,如果还有差动保护,还得使用三组线圈的。4、电流互感器根据供电线路短路电流来配置。比如短路电流为5000A,互感器应该选择800/5的,这样才能保证保护回路在短路...
怎么
选择
电流互感器
和电压互感器
的变比?
答:
电压互感器
是按电压选,二次电压为100V,如10000伏的选10000/100 400V的选400/100 电流互感器是按负荷电流选,二次电流为5A,负荷电流接近50A按100/5,负荷电流接近80A按80/5,负荷电流接近100A按100/5,负荷电流接近5200A按200/5等。
电压互感器
、电流互感器的配置
原则
答:
PT配置主要视系统的额定
电压
而定,还要考虑使用的容量问题。CT配置首先要考虑其额定电压必须满足系统电压要求,另外,其而定电流一般为系统电流的2~3倍为宜,同时还要考虑CT的输出容量是否能满足使用要求。PT和CT的精度也是要考虑的。
电压互感器
的作用、分类、结构、配置以及接线
方法
,一次讲清
答:
它是一种把高电压变为低电压并在相位上与原来保持一定关系的仪器。其工作原理、构造和接线
方式
都与变压器相同,只是容量较小,通常仅有几十或几百伏安。
电压互感器
是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。下...
电压互感器
知识大全:电压互感器的作用和工作原理
答:
电容分压器和电磁单元分别安装,电磁单元通过外部套管与电容分压器的中亚端子相互连接的
方式
称为分装式。电容分压器和电磁单元上下组装在一起,二者在产品内部连接,称为单柱式。五、
电压互感器
接线
方法
1、单相接线常用于大接地电流系统判线路无压或同期,可以接任何一相,但另一判据要用母线电压的对应...