380v
电压误差范围
在
多少
正常
答:
GB/T12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%
;20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%;220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%到-10%。380V的电压偏差允许范围是±7%。较大偏差电压=380V×0.07=26.6V。较低不能低于380V-26....
电压偏差
最大允许
范围是多少
?
答:
电压偏差最大允许范围是-10% ~ +10%
。国家标准《电能质量供电电压允许偏差》GBl2325-90规定:(1)35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和
不超过额定电压的10%
。若供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。(2)10kV及以下供电电压允许偏差为额定电压的±7%。(3...
电压偏差范围是多少
?
答:
220 V单相供电
电压偏差
不超过额定电压的 +7%~-10
电压
允许
偏差是多少
???
答:
低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的5%~-10%
。一般来说,用户受电端供电电压的允许偏差根据电压等级不同有所差异具体如下:10KV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的正负7%。低压照明用户为额定电压的+5%到-10%。城市和工业供电,电压误差为+5%至-7%,农用电为+5%至-10%。
35千伏及以上
...
正常
电压
正负
误差
百分比在什么
范围
?
答:
-7%;\x0d\x0a (3)低压照明用户为额定
电压
的+5%~ -10%。\x0d\x0a 为了保证用电设备的正常运行,在综合考虑了设备制造和电网建设的经济合理性后,对各类用户设备规定了如上的允许
偏差值
,此
值为
工业企业供配电系统设计提供了依据。
380V低电压的正负误差是多少,220V
电压误差是多少
,有没有国家
答:
我国国家标准规定
电压偏差
的允许
值为
:1)35KV及以上电压供电的,电压允许偏差为额定电压的±10%;2)10KV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%;(也就是你说讲的380V)3)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%,—10% 。
想问问,我家的
电压
的允许
偏差值是多少
?
答:
居民
电压
允许
偏差值
如下,超过正常状况下允许的最高电压即为电压高,低于正常状况下允许的最低电压即为电压低。正常状况下:220伏单相供电的最高
值为
235.4伏,最低为198伏 正常状况下:380伏三相供电的最高值为406.6伏,最低为353.4伏 希望我们的回答能对您有所帮助。
电压误差多少
算正常?
答:
GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:\x0d\x0a35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;\x0d\x0a20kV及以下三相供电
电压偏差为
标称电压的±7%;\x0d\x0a220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%到-10% ...
电压误差范围
纹波范围
答:
“
电压偏差最大允许范围是-10% ~ +10%
。纹波:主要由50Hz工频及其谐波成分组成,幅值小,容易滤除,线性直流电源的纹波甚至可以做到1mVrms以下。国家标准《电能质量供电电压允许偏差》GBl2325-90规定: (1)35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和
不超过额定电压的10%
。若供电电压上下偏差同号(均为...
正常
电压
正负
误差
百分比在什么
范围
?
答:
-5%;(2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定
电压
的+7%~-7%;(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%。为了保证用电设备的正常运行,在综合考虑了设备制造和电网建设的经济合理性后,对各类用户设备规定了如上的允许
偏差值
,此
值为
工业企业供配电系统设计提供了依据。