答:
重新设定一下。根据查询xy轴电机的应用显示,加工中心攻牙报警xy轴电机
放大器组合不对
,是伺服设定里的问题,重新设定一下,xy轴电机放大器其主要作用是放大被测信号电压使之达到适当的幅度,以驱动束作垂直偏转。
...参数也修改了,出现SV0466(A)伺服、
放大器组合不对
。SV0466(Y)伺服...
答:
1) 轴和放大器连结的指定不正确
。2) 参数(No.2165)的设定值不正确。报警信息仅供参考,不能解决的话我也无能为力。如果不能解决建议联系一下北京发那科的工程师。
法兰克系统SV0466
放大器组合不对
怎么解决
答:
工作环境好的话,放大器故障的可能性大
。环境差的话,外围进水、接地的可能性大
发那科系统sv466x y b
电机
/
放大器组合不对
,是线接错了吗
答:
放大器组合不对是伺服设定里的问题,可能是轴名称属性,也可能是轴编号不对
。 在伺服设定里面按照说明书重新设定一下试试。
电机放大器组合不对
怎么设置?
答:
载流的转子导体在定子产生的磁场磁场中受到电磁力作用(力的方向用左手定则判定),电磁力对
电机
转子轴形成电磁转矩,驱动电机转子沿着旋转磁场方向旋转,当
电动机
轴上带机械负载时,便向外输出机械能。由于没有短路环部分的磁通比有短路环部分的磁通领先,电机转动方向与旋转磁场方向相同。如果我的回答对你有...
FANUC伺服SV438报警,应该如何解决?
答:
SV0466:电机/
放大器组合不对
报警 1、检查轴与放大器连接是否正常; 2、检查参数NO.2165设置值是否正确; 3、更换伺服驱动器; 4、若新更换了伺服驱动器出现该报警,请把No.2165值修改为0。 SV0601:散热冷却风扇故障报警 1、检查伺服驱动器散热片上的风扇是否停止旋转,若停止或者转速异常,请更换风扇; 2、若更换...
三菱伺服MR-J2S-10B 出现ab报警怎么解决
答:
或将其送回工厂进行维修。通过重置警报,重置CPU或再次打开电源来取消警报。例如,警报10可以通过警报重置,CPU重置或再次上电来重置。 断电后必须复位报警器12。 伺服
电机
的异常
组合
通常是伺服
放大器
与伺服电机之间的不匹配。通常,伺服放大器和伺服电机的功率需要匹配,否则会引起报警。
数控车床 466报警:n-轴
电机
/
放大器组合
放大器的最大额定电流与电机的...
答:
1) 轴和放大器连结的指定不正确
。2) 参数(No.2165)的设定值不正确。什么情况下出现的?
FANUC系统出现SP1982:串行主轴
放大器
错误怎么回事?求解
答:
主轴反馈转速无法追随主轴指令转速。判断是否负载过大,导致主轴无法追随指令转速,检查主轴电机初始化参数是否异常,排查主轴
电机放大器
和主轴电机是否异常。修改参数P4082。共同电源上检测出DC LINK 部的过电压(共同电源报警显示7),排查输入电压,如果有条件使用滤波器检查,可能是电压稳定性较差的原因。
斩波耦合
放大器
加入直流伺服环路输出
不对
了
答:
通常情况下,直流伺服环路会引入一个比较器,将输出信号与一个参考电压进行比较,然后通过调整偏置电压或
放大器
的增益来控制输出信号的直流偏置。如果加入直流伺服环路后,输出不符合预期,可能有以下原因:1. 反馈回路的设置不正确:反馈回路应该正确连接,以确保输入信号与输出信号能够正常比较。如果反馈回路...