电机电流保护定值
10+K+V+315+KW
电机保护定值
如何设置?
答:
1. 过流保护定值(K):通常设为电机额定电流的1.2~1.5倍
。2. 过压保护定值(V):一般根据供电系统的额定电压来设置,如果供电电压不稳定,可适当降低阈值,建议设置在电机额定电压的10%左右。3. 欠压保护定值(KW):一般设为电机额定电压的50%左右。4. 温度保护定值(315):通常设为电机绕组...
电机保护定值
计算公式
答:
Isdzd.s=qdTAKIhK。
电机保护定值是电流速断保护作为电动机短路故障的主保护的值
,截止2022年10月13日,根据查询电机保护简介可知,该定值计算公式为Isdzd.s=qdTAKIhK。想计算电机保护定值的可以根据该公式计算。
电机
过载
保护
值如何设置?
答:
一般可取I1gl=(1.5~2.0)Ie 2)正序过流动作时间t1gl 一般可取t1gl=(1.5~2.0)tyd 相
电流
速断
保护
1)速断动作电流高值Isdg Isdg= Kk/Ist 式中:Ist:
电动机
启动电流(A)Kk:可靠系数,可取Kk=1.3 2)速断电流低值Isdd Isdd可取0.7~0.8 Isdg一般取0.7 Isdg 3)速断动作时间ts...
电机电流
怎么设定?
答:
2.过负荷电流定值一般为1.05−1.2倍的额定电流,报警。
3过流保护定值设定在1.5-1.8倍的额定电流,延时1.5秒跳闸
。4.堵转保护2.5倍,瞬时跳闸。容量超过5000千瓦的电机还有差动保护。
如何整定
电动机的保护定值
?
答:
低压电机一般指的是过流保护值,通常按1.05~1.1倍进行整定
。如果是马达保护器,需要设置或者选择的功能值要多一些,因为每个厂家的产品设置方法、参数不一样,需要参照其样本或说明书进行设置。高压电机还有速断值,短时限、常时限过流值等,另外一些磁力泵之类的泵阻要求电机须投入前功率定值。应按...
电机保护定值
是啥意思
答:
低压
电机
一般指的是过流保护值,通常按1.05~1.1倍进行整定。如果是
马达保护
器,需要设置或者选择的功能值要多一些,因为每个厂家的产品设置方法、参数不一样,需要参照其样本或说明书进行设置。高压电机还有速断值,短时限、常时限过流值等,另外一些磁力泵之类的泵阻要求电机须投入前功率
定值
。
电机保护定值
是啥意思
答:
目前
电机保护
器已由过去的机械式发展为电子式和智能型,可直接显示电机的
电流
、电压、温度等参数,灵敏度高,可靠性高,功能多,调试方便,保护动作后故障种类一目了然,既减少了电机的损坏,又极大方便了故障的判断,有利于生产现场的故障处理和缩短恢复生产时间,另外,利用电机气隙磁场进行电机偏心检测技术...
30kw
电机
满负荷运行
电流保护
整
定值
多大
答:
应按二级过
电流保护
进行整定:第一级为过载整定,带延时;保证
电机
在此电流值内不超负荷长时运行;其整
定值
为电机的额定电流或大于等于整定计算电流值(990除以1.732再除以电压10kv),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路保护整定, 不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保...
1140v,100千瓦
电机电流
整定标准?
答:
解:令
电机
功率因数cosφ=0.8,根据功率计算公式P=√3UIcosφ,电机额定
电流
I=P/√3Ucosφ=100÷(1.732×1.14×0.8)≈63.3A 热继电器整定电流取电机额定电流的(0.95--1.05)倍,即调整值为(60--66.5)A 答:电流整定范围是60--66.5安。
电机
热
保护
器的整定
电流
是多少?
答:
电流
整定范围:6.8~11A。4KW的三相
电机
的电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=4000/380/1.732/0.85≈7.2A热
保护
的热继器选择: 一般情况下,按
电动机的
额定电流选取,使热继电器的整
定值
为(0.95-1.05)In,In为电动机的额定工作电流),或选取整定范围的中值为电动机的额定工作电流。