答:
1、《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,
应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管
。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5m...
建筑
电气
工程热镀锌钢管
预埋
,管壁最少不能低于多少,才验收合格。谢谢...
答:
GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》14.1.2条,
14.2.1条要求埋设的钢制电线管壁厚不小于2mm
。
建筑
电气
结构
预埋
中,PVC管是否分轻型、中型、重型?分别的质量标准是什...
答:
5、40外径的轻、中、重
厚度
分别为:1.80(轻、中型,允许差+0.3)、2.0(重,允许差+0.3)。
电线管国标
厚度
答:
1、JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差,一切厚度到达1.45以上就好了
,不过目前市场上面用1.5mm的JDG管也比较多,明敷暗敷都可用,也能够预埋用了。JDG管国标壁厚均匀在1.2-1.6mm之间。2、JDG管型号上已注明直径与壁厚;如:JDG16-1.2,JDG25-1.6;前两位数...
室外埋地电缆套管的埋设
要求
有哪些
答:
7、直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层
,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,然后盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。8、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等...
消防弱电穿线管对
管的壁厚
相关
规范
中有强制
要求
吗?用KBG管不行吗,是不...
答:
规格:φ40,厚度1.2毫米,壁厚允许偏差:0.10毫米 KBG管是钢管的更新产品,所以只需要考虑聚氯乙烯管和KBG管。在许多情况下,两者都可以使用。但是,用于人防和消防配电的KBG管,特别是进出人防保护区的弱电管道,
要求
KBG
管的壁厚
不小于2.5毫米。在露天(包括地下)敷设时,应进行防腐处理。SC为标准焊管...
KBG薄壁
管预埋
在楼面混凝土中应为多厚?参考的是什么
规范
?
答:
KBG薄壁
管预埋
在楼面混凝土中
厚度
不能大于板厚的1/3,一般厚度为150-250mm。参考的是《建筑
电气
工程施工质量验收
规范
》GB50303--2002。薄壁管,是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管,然后经热轧、冷轧或冷拨制成。薄壁管在我国钢管业中具有重要的地位。薄壁管的原料是圆管坯,圆管胚要经过切割机的切割...
最新的jdg
管壁厚规范
要求是什么?
答:
JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm
;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
最新的jdg
管壁厚
国家标准是什么?
视频时间 00:41
室外
电气预埋管规范
答:
室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7M。
壁厚
小于等于2MM的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。