44问答网
所有问题
当前搜索:
电气预埋管
机电安装
电气
管线预留
预埋
的注意事项有哪些?
答:
此外,施工期间需密切关注成品保护,如预留件的保护,避免位移和变形,同时确保风管、电缆桥架等预留洞口的尺寸准确,填写相关记录表单。最后,施工团队要遵循雨期、冬期、高温等特殊气候条件下的施工要求,确保工程质量、安全与环保的统一,这是机电安装
电气
管线预留
预埋
不可或缺的环节。以上内容仅供参考,如...
电气预埋管
规范要求
答:
1、管径和数量:根据电缆的数量和规格,选择适当的管径和数量,确保电缆容纳和敷设的需要。2、敷设深度:
预埋管
应按照规范要求埋设的深度,以保护电缆免受外界的损坏或破坏。
预埋管
是什么意思
答:
预埋管
是预先在结构体系中设置的管道或管线,通常埋设在混凝土或砖石体系中,以便将来可以方便地进行
电气
、通讯或管道等工程的安装。目前,预埋管在建筑工程中越来越常见,因为它可以减少工程时间和成本,同时也可以避免因安装管线导致的损坏和修补工作。根据用途和材质的不同,预埋管可以分为不同的种类。例如...
电气
线管怎样
预埋
?
答:
(1)砌体内PVC管的预埋:弹线定位→切割机切槽→凿槽→墙体配电箱体安装→开关盒、插座盒安装→
电气
线管敷设→管槽、洞修补。(2)砌体内SC管、JDG
管预埋
:弹线定位→切割机切槽→凿槽→墙体配电箱体安装→开关盒、插座盒安装→电气线管敷设→跨接地线→管槽、洞口修补。三、混凝土楼板、剪力墙预埋...
地下室
电气预埋管
应该怎么处理?
答:
在防护密闭隔墙上的
预埋管
应根据工程抗力级别的不同,采取相应的防护密闭措施。在密闭墙上的预埋管采取密闭封堵措施。穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电气预埋管线应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计规范或规定选用管材。
埋管
归
电气
专业吗
答:
归。根据查询长沙电子公共资源交易电子服务平台得知:
埋管
属于室外
电气
。
预埋
电力套管是指在地面铺设时将电力线路、通信线路或其它线路的管道预先预埋在地下,然后在管道入地或出地处插入相应的接线盒、接头或插座,并在适当位置铺设防水、防潮层。预埋电力套管也称为预埋管道、预埋排水管、预埋给水管、预埋...
电气
安装工程中
预埋
管线的埋深应该是多少?
答:
② 埋入地面深度在500mm-700mm之间;③ 电缆保护管的弯曲半径不应小于所穿电缆的最小弯曲半径;④ 通过上述几项确定保护管的长度。 参考资料: 《
电气
装置安装施工及验收规范》 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 其他类似问题2014-05-01 建筑电气工程中,
预埋
电线管保护层应大于15mm,直径20的...
建筑
电气
中
预埋
镀锌钢管怎么连接
答:
第14.1.2条规定,金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。第14.1.1.2条规定镀锌导管采用丝扣连接时,连接处两端应用专用固定卡跨接接地线。根据规范可以确定:1、镀锌钢管
电气
暗配的时候最好丝扣连接;2、壁厚大于2mm的镀锌导管,电气暗配的时候可以套管焊接;3...
地下室
电气预埋管
的规范要求
答:
1.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。2.暗敷于地下的管路不宜穿过设备基础,当穿过建筑物基础时,应加保护管保护;当穿过建筑物变形缝时,应设补偿装置。3.室外进户
预埋管
须采取可靠的...
电气预埋管
应该是土建施工还是电气安装公司施工?
答:
电气预埋管
施工一般是土建预埋,电气专业配合。在实际施工中,具体由谁做,主要由甲方确定;图纸电气专业一般很少会出电气管预埋图纸,一般在土建结构图中体现,不过电气专业要将资料交给土建。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电气预埋管属于电工套管吗
导管敷设隐蔽填写范例
电气预埋管敷设方式
电气导管敷设隐蔽工程验收记录
电气预埋套管
预埋电线管有几种
建筑pc板水电安装预埋
电气预埋镀锌管
电力管预埋价格清单