电流互感器多绕一圈
为什么
电流互感器多绕一圈
线圈,电流比就会增大?
答:
那是因为互感器大了,线路电流太小,多绕一圈,就相当于线圈中的电流大一倍
。比如,电流互感器同一根线穿一次后的电流比是100:5 ,那么穿两次后的电流比是50:5 ,那么穿三次后的电流比是33:5 。那么穿四次后的电流比是25:5 。以此类推。互感器它的本身就是一个副线圈,穿入互感器的电线...
电流互感器
线圈
多一圈
会怎么样
答:
电流互感器地一次安匝数是一定的,因此多绕一圈一次电流会相应减少,即变比减小
。如某一电流互感器一次安匝为200安匝,当一圈时,一次电流为200÷1=200A,变比为200/5。当绕两圈时,一次电流为200÷2=100A,变比为100/5。当绕四圈时,一次电流为200÷4=50A,变比为50/5。
电流互感器
接线时,电线为什么要缠绕互感器
一圈
?
答:
假如我们把电线从互感器中在绕一圈的话.主线圈的就会电流增强,磁通增大
,而这个时候的副线圈的感应电动势[感应电流]的方向与主线圈的的电流方向相反,,,这个现象可以用楞次定律来解释的,不知道你学过没有,所以这个时候互感器的变比就会是原互感器的变比减小百分之五十,所以我们可以通过增加或减小电线穿入...
电流互感器
的匝数
多一圈
少一圈会怎样
答:
一次侧穿线圈数过多的后果
答:
电表配合互感器测量
电流
是靠导线的磁场到感应器,互感器产生电流进行测量的。在同一相线的情况下,
互感器多
穿了
一圈
,感应的电流就大了一倍,电表的显示就大了一倍,如导线中的实际电流为100A,如果穿了两圈,这时电表显示就为200A,这时读数就得除以2,穿N圈,读数就除以N。
电流互感器多绕一圈
电比什么变化
答:
多绕一圈
变比变化多少和原来匝数有关。但有一点是不变的,即一次匝数增大为原来匝数的几倍,那么其变比就相应减小几倍。如原来是一匝变比为200/5,现将一次变为2匝,那么变比就减小一倍,为100/5。如原来是4匝变比为50/5,现增加1匝为5匝,匝数增加了1.25倍,那么变比就减小1.25倍,(即减小...
电流互感器
是100/5一次线在互感器上
多绕一圈
(穿心式)电流互感器的倍率是...
答:
电流互感器
是100/5一次线在互感器上绕一圈是20倍,
多绕一圈
(两圈)除以2就是10倍。
互感器
一次侧
多绕
了
一圈
,计费电表如果还按原来倍数乘,是否多记算度数了...
答:
互感器一次侧多缠了
一圈
相当与
电流互感器
的原边电流增大,原边电流增大副边电流也增大。从变压器的电压关系来说,一次绕组匝数的变多会引起二次绕组电压成倍的增加, 所以电表走的快。
穿过
电流互感器
的导线
绕一圈
和
多圈
有没有区别
答:
有区别。圈数不一样,额定电流改变了,
1
匝变比为100/5,则2匝变比就是50/5,穿的匝数越多越精确。第二个问题,二次侧的两根线是进过仪表形成回路的,比如电流表、电度表。次级不得开路,次级开路时有高电压。
电流互感器
的原理就是电磁感应,一次侧导线上的电流产生磁场,在二次绕组上形成感应电压...
...一次绕组
电流互感器
》200/5。绕两圈《
多绕
了
一圈
》再进电表电度有...
答:
200/5
电流互感器
一次绕组额定为一匝而绕两圈(
多绕
了
一圈
),电流互感器二次侧的额定电流大了一倍(10A),电表行度加快、电度将增大一倍;倍率减少了50%,即:原来倍率:200/5=40(倍)多绕了一圈后倍率:200/(5×2)=20(倍)