电流互感器画图怎么表示
零序
电流互感器画图
中的N和L代表什么线???
答:
N是中心线, L是相线 ,L1是A相线,L2是B相线 ,L3是C相线, PE是地线
电流互感器
简称是TA还是CT是?
答:
电流互感器
简称是CT,Current transformer的缩写。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路...
负序、零序
电流
的产生原因?
答:
从已知条件画出系统三相
电流
(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。1)求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是...
什么叫零序
电流
保护
答:
如果在三相四线中接入一个
电流互感器
,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相...
组合式
互感器
的符号
怎么表示
答:
斜线一般代表互感器的绕组,有几道斜线就代表有几个绕组
,如0.2/0.5/10P10三个绕组就应该是三道斜线,单横杠线指绕组共用的是一个铁芯。
电流互感器
二次绕组为什么不能接地?
答:
电流互感器
二次绕组接地,是一般的安全规范,是为了避免一次与二次之间绝缘击穿时,一次高压串入二次回路,造成设备及人身安全问题。 电流互感器二次绕组不能两点或两点以上接地,当电流互感器二次有两点或两点以上多处接地时,多个接地点之间形成回路,会导致分流,导致测量及保护不准确。如图:k1接地...
【电力系统分析】零序
电流
反应什么故障
答:
以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC 正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出 零序
电流互感器
现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的...
单相电表带空开和
互感器
的线路图.最好能给画个图出来
答:
单相电表互感器接法:互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是
电流互感器
和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及...
主接线图中,电压
互感器
二次侧2个圈,3个圈,4个圈,5个圈分别
表示
什么意思...
答:
2 个圈就是有2个二次绕组,等等。一般电压
互感器
二次侧都是一个二次绕组,最多也就是3个,厂家一般没有这种产品,一定需要的话只能特殊订货。电压互感器是向保护及测量元件提供电压型号的,由于电压元件的
电流
都很小,一般一个二次电压等级用一个绕组已经够了,最多也就是3个足够了。
三相四线电表接
互感器
的接法
答:
三相四线电表接互感器的的接线方法:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接
电流互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感...