44问答网
所有问题
当前搜索:
电渣压力焊验收规范钢筋直径
电渣压力焊
可以焊接的
钢筋
粗细范围是多少?
答:
电渣压力焊可以焊接的钢筋粗细范围由钢筋牌号来决定。
如:钢筋牌号HPB300,电渣压力焊的钢筋直径12~22
;钢筋牌号HRB335,电渣压力焊的钢筋直径12~32;钢筋牌号HRB400,电渣压力焊的钢筋直径12~32;钢筋牌号HRB500,电渣压力焊的钢筋直径12~32。是【JGJ18-2012】钢筋焊接及验收规程规定的要求。参考...
电渣压力焊
的
钢筋直径
答:
大于等于14,这个规范上有明确要求,但是,
在施工中一般直径12mm都可以电渣压力焊的
。《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012在前言,修订的主要内容第3条中已提到:钢筋电渣压力焊的钢筋直径下限,从14mm延伸至12mm。在4.6节 钢筋电渣压力焊。由于12mm钢筋直径较细、较软,焊接夹具夹挂后,钢筋容易弯曲。...
关于
电渣压力焊
最小能焊多少
直径
的
钢筋
答:
关于电渣压力焊最小能焊12mm直径的钢筋
2009年起,陕西、重庆、四川、河南等很多施工单位携带试验资料,并经分析比较,要求将JGJ18—2003中规定的钢筋电渣压力焊钢筋下限直径从14mm延伸至12mm。
电渣压力焊钢筋直径
范围?
答:
钢筋电渣压力焊
工艺标准(415-1996)1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中
直径
14~40mm的Ⅰ~Ⅱ级竖向或斜向(倾斜度4﹕1范围内)钢筋的连接。
电渣压力焊
的
直径
一般是多少的
钢筋
啊?
答:
电渣压力焊的直径一般适用于25MM以下的钢筋、适用范围一般小高层、强度检验每300根为一个检验批
。直径:
14~ 40mm
使用范围:工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中钢筋的连接。强度检验:取三个做拉伸测试,电渣压力焊接头拉伸试验结果中,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。适用范围:...
框架柱、剪力墙等竖向受力
钢筋电渣压力焊
最大
直径
为多少?
答:
根据JGJ18-2012:4.6.1条
电渣压力焊
适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向钢筋的连接。所以框架柱、剪力墙竖向钢筋都可以用电闸压力焊连接。4.6.5条的4条规定:接头焊必,应稍作停歇,方可回收焊剂和卸下焊接夹具;敲去渣壳后,四周焊包凸出钢筋表面的高度,当
钢筋直径
为25mm及以下时不得小于4mm,...
新手请教个问题三级螺纹10的
钢筋
可以用
电渣压力焊
吗
答:
直径
10的钢筋不可以用电渣压力焊。《
钢筋焊接
及
验收规范
》JGJ18-2012的前言中已明确:
钢筋电渣压力焊
的钢筋下限直径为12mm。前 言 本规程修订的主要内容:增加细晶粒热轧钢筋焊接;增加部分术语和符号;3.钢筋电渣压力焊的钢筋下限直径,从14mm 延伸至12mm;4.在焊接工艺方法方面,增加箍筋闪光对焊的内容...
规范
规定12
钢筋
是否允许
焊接
答:
可以的 钢筋
电渣压力焊
直径12mm的钢筋在《
钢筋焊接
及
验收规程
》JGJ18-2012中有规定允许焊,《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012在前言,修订的主要内容第3条中已提到:钢筋电渣压力焊的
钢筋直径
下限,从14mm延伸至12mm。
电渣压力焊钢筋直径
要求
答:
闪光对焊时其径差不得超过4mm,
电渣压力焊
或气压焊时,其径差不得超过7mm。电渣压力焊时,要求上面
钢筋
和下面钢筋要同心,接头偏移轴线尺寸不能大于2MM,如果规格不同的话,易产生偏心和弯曲。不过可以相差一个规格,超过两个规格按常规是不可以,一方面受力应力突变;二是容易偏心。利用焊接电流通过两...
钢筋直径
相差两级能否使用
电渣压力焊
?
答:
不同
直径
18和25的钢筋电渣压力焊可以。尚符合《
钢筋焊接
及
验收规程
》JGJ18-2012第4.1.7规定:电渣压力焊或气压焊时,钢筋径差不得超过7mm(25-18=7)。直径20以下的才能电渣压力焊,20以上的必须采用螺纹丝套连接。1、
钢筋电渣压力焊接
头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求:2、焊包较均匀...