答:
电缆
载流量
计算公式
是:P=1.732UIX0.8。一般铜线载流量是:2.5平方毫米铜
电源线的
安全载流量28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量120A。选择导线的...
电线负荷
是怎么算的
答:
单相
负荷
每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),
计算
出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜
电源线
(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的铜芯线,95
电缆
载流量...
怎么
算电缆
的承载功率
答:
1、单相,I=P/U/功率因素 2、三相,I=P/U/1.732/功率因素 3、《电力工程设计手册》
电线
载流量
如何计算
答:
根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按
公式
后在乘0.85的系数。导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数;导线在穿钢管的情况下,
计算
的电流在乘上0.9。导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7;如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.8...
电缆负荷计算公式
是什么?
答:
电缆负荷计算公式通常表达为:P = 1.732UI × 0.8
,其中P代表功率,U代表电压,I代表电流,而X则取决于电缆的材料和敷设条件。铜线的载流量因其材质而异,以下是一些常见铜线的安全载流量示例:- 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量约为28安培。- 4平方毫米铜电源线的安全载流量约为35安培。- 6...
电线负荷计算公式
是什么?
答:
则可以安全承载2.5KW负载所通过的电流。2.5平方电线可以负荷多少瓦:2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的
电线负载
电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦。铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
电线负荷计算
方法
答:
按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率
计算公式
。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.这BV电线又和BVR多股软铜线不同了,当然和橡套电缆YC的负荷又是两种,橡套
电缆负荷
数要比BV/BVR/RVV之类的塑料电线...
一平方
电线
可以用多少瓦
答:
通过功率
公式
P = UI(其中P代表功率,U代表电压,I代表电流),我们可以
计算
出
电线的
安全
负载
。例如,若电压为220伏,1平方毫米的铜线最大可承载0.88千瓦(kW)的功率;若电压为380伏,则可承载1.56千瓦(kW)。2. 在家庭电线布置时,必须考虑家庭电路的总
负荷
能力。在规划电线用量时,应预估家庭...
怎么
算电线
承载多大的瓦数?
答:
三相电流
计算公式
:I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相
负载
平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A...
各规格
电线
承载
负荷
怎么
计算
答:
(4)应采用星--三角起动转换,否则,也要相应增加铜线截面积。二、合理选用导线,根据用电
负荷
量来选择
计算
:1、国标铜芯1-1.5平方mm适用一般的照明
电源线
,插座适和用2.5平方mm,大功率用电器空调等宜用4平方mm
电线
。2、主电源线一般家庭可以采用6平方mm铜芯BV国标电源线。3、照明和插座应独立...