44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆室外埋深为多少米
室外
线管
埋深
要求
多少
答:
室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于50m
。1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿电缆...
电缆埋
设时的深度应
为多少
?
答:
一般对于10千伏的电缆我们施工深度按0.8米
。直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,
不得小于0.7m
;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可...
室外埋
地敷设的
电缆
导管
埋深
不应小于
多少
答:
根据《电力工程
电缆
设计规范》GB50217-1994中,5.3.3只对电缆直埋的深度做了要求:(2)滴啊蓝外皮至地面深度,不得小于0.7米;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。5.4.3地中埋设的保护管,应满足
埋深
下的抗压要求和耐环境腐蚀性。通过不均匀沉降的回填土段等受力加大的场...
室外埋
地敷设的
电缆
导管
埋深
不应小于
多少
答:
一、室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于50m
;1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿...
埋地
电缆
过路段保护管的
埋深是多少
?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,
埋深不应小于0.7m
。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。14.2.4 金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不作防腐处理。
电缆
线路可以什么铺设
答:
1.
电缆
线路通常通过埋地穿管、沿墙体或电杆架设的方式进行敷设,严禁在地面上直接铺设。2. 电缆在
室外
直接埋地敷设时,应
埋深
至少0.6米,并在电缆上方和下方各铺设50毫米厚的细沙,随后用砖块等硬质材料进行保护。3. 当橡皮电缆需要沿墙或电杆敷设时,应用绝缘子进行固定,禁止使用金属
裸线
作为绑扎材料...
施工现场
电缆
直接埋地敷设的深度不应小于
多少米
答:
电缆
表面距地面的最小距离不应小于0.7米,在穿越农田时这一要求不应小于1米,同时电缆应埋设于冻土层以下。若在电缆路由受到限制的区域,如引入建筑物、与地下建筑物交叉或绕过地下结构时,电缆可以浅埋,但必须采取相应的保护措施。在电缆线路的路径上,若存在可能对电缆造成机械损伤、化学腐蚀、地下电流...
地
埋电缆
过路有什么要求
答:
1、根据查询中国工业网显示,埋地
电缆
的
埋深
要达到0.7米,在挖槽的过程中,要挖0.7米以上的深槽,这样安放电缆时,更轻松。2、电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。
电缆埋
地敷设
埋深多少
,有没有强条?
答:
CJJ89-2012 《城市道路照明工程施工及验收规程》对
电缆埋设深度
有相应的规定 6.1.7 电缆埋设深度应该符合下列规定:绿地、车行道下不应小于0.7米;人行道下不应小于0.5米;在冻土地区,应敷设在冻土层以下;在不能满足上述要求的地段应按设计要求敷设。电缆:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘...
施工现场
电缆
直接埋地敷设的深度不应小于
多少米
答:
电缆表面距地面的距离不应小于0.7m
,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆敷设图纸上怎么看
户外低压电缆埋深要求
电缆敷设规范标准GB50217
电缆室外埋深怎么测量
电缆埋深标准是多少
绿化带地埋电缆要挖多深
室外埋电缆多深最好
室外直埋电缆深度不应小于
室外电缆地面埋设要求