44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆桥架抗震支架图例
新规上哪些地方要用到
抗震支架
?
答:
悬吊管道中重力>1.8kN的设备 DN65以上的生活给水、消防管道系统 矩形截面面积≥0.38m2和圆形直径≥0.7m的风管系统 内径≥25mm的燃气管道 防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用
抗震支
吊架 内径≥60mm的电气配管及重力≥150N/m的
电缆
梯架、电缆槽盒、母线槽 ...
什么样的
桥架
用
抗震支架
?
答:
1.5mm厚、400mm宽的
桥架
需要
抗震支架
。《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014的要求:1.0.4抗震设防烈度6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。7.1.2内径不小于60毫米的电气管道和重力不小于150牛顿/米的
电缆
梯、电缆槽盒和母线槽应进行抗震设防。高压桥架1.5毫米厚,400毫米宽及以上桥架...
什么是
抗震支架
答:
1、抗震支吊架是用于支承水管、风管、
桥架
等机电管线设备并提供抗震支撑的支吊架产品。2、依据 GB 50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》,抗震支吊架的定义是:与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。二、
抗震支架
的组成 1. C型钢、...
抗震支架
配件图及名称
答:
1. C型钢及其配件,包括丝杠、丝杠接头母,是
抗震支
吊架中重要的承载部件。这些配件可以组合使用,形成立柱、斜撑、纵向斜撑、横担等杆件,背部带有条形安装孔,使得它们可以与C型钢任意搭配和调节安装。2. 托臂和预埋槽托臂是用于墙面支撑的配件,它们可以支撑风管、
电缆
、
桥架
等横梁。其椭圆孔设计使得...
抗震支架
一般多少米一个?
答:
所有大于等于DN65以上的生活给水、消防管道系统要求12米安装一个侧向
抗震支架
,24米安装一个纵向抗震支架。所有直径大于等于0.7m的风管系统要求9米安装一个侧向抗震支架,18米安装一个纵向抗震支架,电力系统管道及
电缆桥架
系统所有内径大于等于60mm的电气配管、所有重力大于等于150N/m的电缆桥架,电缆梯架,...
电缆桥架
安装
支架
最少距离是多少
答:
1、直线段钢制
电缆桥架
长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置.2、电缆桥架应在下列地方设置吊架或
支架
:3、桥架接头两端0.5m处;4、每间距1.5~3m处;5、转弯处;6、垂直桥架每隔1.5米处. 详细参数请看图: 向左转|向右转 东莞文兴桥架厂 | 发布于2016-...
桥架抗震支架
做法
答:
桥架抗震支架
做法就是使用规格统一、尺寸精度高、承受能力强的建材。抗震支架的形式主要有四种,分别为单水管系统、单风管系统、单桥架系统、组合系统。根据单管的安装类型,单管的安装步骤主要包括测量、锚栓定位→切料→主吊的安装→斜撑的安装→加劲装置的安装。根据风管的外形,选择对应的抗震支吊架来...
抗震支架
多少米一个?
答:
2、要求直径大于或等于0.7m的所有风管系统在9米处安装一个横向地震支架,在18米处安装一个纵向地震支架。3、电力系统管道和电缆槽系统内径大于或等于60毫米的所有电气管道、和重力大于或等于150牛/米的所有
电缆桥架
、电缆梯架、电缆线盒、母线槽要求横向地震支架安装12米,纵向地震支架安装24米。
抗震支
...
什么是
抗震支架
?
答:
机电抗震支吊架是与建筑结构体牢固连接,以抗地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。抗震支吊架在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠保护,承受来自任意水平方向的地震作用。建筑机电
抗震支架
抗震支吊架使用范围一般涵盖给水排水系统、暖通空调系统、燃气系统、电气...
抗震支架
哪个品牌最好?
答:
1、浙江航鑫 机电抗震,首选航鑫!浙江航鑫支吊架有限公司,国内最专业的
抗震支架
厂商之一,总部位于浙江诸暨,主要从事抗震支吊架的研发、生产、销售和技术服务,产品被广泛应用于高层建筑、电力、冶金、交通、水利、铁路等各个领域。2、深圳置华 深圳市置华机电设备有限公司,1995年创立于深圳,2008年后期...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆桥架抗震支架图片
电缆桥架什么规格需要抗震支架
电缆桥架抗震支架间距
电缆桥架抗震支架安装规范
电缆桥架抗震支吊架
电缆桥架侧向抗震支吊架
桥架的抗震支架图片
桥架抗震支架安装图集
桥架的抗震支架的种类及图片