44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆桥架防火间隔规范
电缆桥架
在什么情况下需要
防火
隔离措施
答:
电缆桥架间不应小于0.3m
; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上:① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;② 强电、弱电...
电缆桥架
刷
防火
涂料多远刷一次,防火包怎么放
答:
电缆桥架上的防火点两侧各刷1米
。防火点布置按设计,或者每个交叉口,直段每50米以及穿过建筑物的位置还有和电缆沟、竖井接口
桥架防火
封堵
规范
答:
3.4室内电缆沟电缆穿至开关柜的入口处。其它需要封堵的部位
。4. 材料选择 4.1封堵材料包括有机封堵、无机封堵、耐火隔板、防火涂料、防火包带、防火包。4.2电缆防火封堵材料,必须经过国家防火建筑材料质量监督检验测试中心的检测,并提供检测合格文件,材料质量符合质保书要求。4.3材料的质量、外观必须...
关于
电缆防火
与阻止延燃标准?
答:
1)电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,
工作井中电缆管孔等均应实施防火封堵
。2)在电缆沟、隧道及架空桥架中的下列部位,宜设置防火墙或阻火段:①公用电缆沟、隧道及架空桥架主通道的分支处;②多段配电装置对应的电缆沟、隧道分段处;③长距离电缆...
电缆桥架
的
防火
要求有哪些吗
答:
防火电缆桥架:普通电缆桥架或防火烟蔓延的电缆桥架外壳加防火隔层
,有些外壳涂防火涂料,能达到火灾在规定时间内热能传达到内部,防火电缆桥架能正常运行,火燃烧温度达到800度左右,防火电缆桥架耐火时间分别为30分钟、40分钟,60分钟。防火漆厚度要求大于等于1mm即可,这是一般的防火漆效果 其中也有便宜的和贵的...
电缆桥架
安装有什么
规范
?
答:
(10) 缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取
防火
隔离措施。(11) 直线段钢制
电缆桥架
超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。(12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方,否则应采取防腐隔热...
防火电缆桥架
要求
答:
1.耐火母电缆桥架的外壳及隔热层采用耐高温≥1100℃的防火材料以及耐高温≥300℃的绝缘材料,耐火电缆桥架耐火时间有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类,当温度达到920~1050℃的高温时才会燃烧,满负荷运行可达8小时以上。2.
防火电缆桥架
:普通电缆桥架或防火烟蔓延的电缆桥架外壳加防火隔层,有些外壳涂...
电缆桥架防火
标准是多少啊?
答:
1.0,150小于
电缆桥架
宽度小于等于300~1.2,300小于电缆桥架宽度小于等于500~1.5,500小于电缆桥架宽度小于等于800~2.0,电缆桥架宽度大于800~2.2。
防火电缆
桥国家标准:防火漆厚度要求大于等于1mm即可,耐火时间大于30分钟,这是一般的防火漆效果,其中也有便宜的和贵的区别,贵的效果更好。
电缆桥架
消防封塞cecs1542003有何
规范
要求
答:
钢制桥架防火封堵规范应符合以下标准,内容来源于《T/CECS 31-2017钢制电缆桥架工程技术规程》第4.7篇
电缆桥架防火
4.7防火 4.7.1电缆桥架在穿越防火墙及防火楼板时,应采取防火封堵措施。4.7.2防火封堵、防火层的设置,应符合现行国家标准《建筑设计
防火规范
》GB50016的相关要求,按电缆桥架贯穿孔洞的...
电缆桥架
安装
规范
标准有什么?
答:
发现问题应及时会同设计更改桥架的规格,有效控制质量问题的发生。3、敷设在
电缆桥架
内的电缆未做固定和电缆未做标记:根据
规范
12.2.2条规定:当电缆垂直敷设时每隔1—1.5m处固定,水平敷设时电缆的首尾两端、转弯及直线段每隔5—10m处固定;规范13.2.4条规定:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆桥架防火封堵规范
电缆桥架立柱间距规范
电缆桥架防火隔断标准
电缆桥架防火隔断间距
多层桥架之间的间距是多少
桥架阻火包安装规范
桥架防火隔断规范要求
消防管离桥架距离
消防水管道与桥架距离