44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆检测规范GB50411
质监局对
电线电缆
的
检测
依据是什么?
答:
1. 质监局对
电线电缆
的
检测
依据包括了
GB 50411
-2007标准的第12章12.2.2条款的强制性规定。2. 根据该规定,低压配电系统所选用的电缆和电线截面必须不低于设计要求。3. 电线电缆进场时,必须对声称的每芯导体电阻值进行见证取样送检,以确保其截面满足要求。4.
检验
方法涉及进场时抽取样品并进行电阻值...
质监局对
电线电缆
的
检测
依据是什么?
答:
根据
GB
50411-2007 第12章 12.2.2强制性条文规定:低压配电系统选择的
电缆
、
电线
截面不得低于设计值,进场时应对相应截面积的每芯导体电阻值进行见证取样送检。
检验
方法:进场时抽样送检,验收时核查检验报告。检查数量:同厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。
建筑节能验收
规范
里有句:12.2.2
电线电缆
检查数量各种规格总数的10%...
答:
12.1.2 建筑配电与照明节能工程验收的
检验
批划分应按本
规范
第3.3.5条的规定执行。当需要重新划分检验批时,可按照系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。12.1.3 建筑配电与照明节能工程的施工质量验收,除应符合本规范和《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB
50303的有关规定外,还应按照批准的设计...
电线电缆
复试见证取样送检的数量是多少?
答:
GB50411
-2007 建筑节能工程施工质量验收
规范
第45页12.2.2:低压配电系统选择的
电缆
、
电线
截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。后又说检查数量(是不是取样数量)为同厂家各种规格总数的10%,且不得少于两个规格。hehe ...
电线
多少米取一组试样,取样一组代表多少米
答:
根据
电线
、
电缆
送检标准要求:电线:同一品牌,同一型号,同一规格以5000m为一批,不足5000m按一批计算,每批取一组(20~30m)。多芯线以10000m为一批。
建筑工程中所有
电缆线
都要
检测
吗?
答:
建筑工程中所使用的
电缆线
的
检测
范围要看当地建筑工程质量监督机构的规定;我们这儿的建筑工程质量监督站要求检测主规格的
电线
,如住宅就检测2.5的。
配电和照明节能工程的设备系统节能性检查记录是什么
答:
低压配电系统选择的
电缆
、
电线
截面不得低于 控 项 2 设计值,进场时应付其截面和每芯导体电阻值 目 进行见证取样送检。分部(子分部)工 建筑节能(电气 分项工程名 程名称 动力节能)配电与照明节能 称 项目负责人 查验批容量 分包单位项目负责 / 查验批部位 人 查收
规范
查收依据
GB50411
-2007 ...
水电安装工程有哪些材料需要二次送检?
答:
一般来说有电工套管、给排水管、给排水管配件,
电线
、
电缆
等。目前多数材料设备都是由供货商提供的厂方
检验
或第三方检验报告就行,只有涉及节能的材料,需要现场见证抽样送检。根据
GB50411
-2007建筑节能工程施工质量验收
规范
:安装方面,同一厂家同一规格的散热器1%,但不得少于2组、同一厂家同村质的保温...
建筑电气施工中 哪些电气材料需做那些试验
检测
(实验室做的) 国家强制...
答:
电线
的绝缘程度,开关的灵敏度。电流的整定值等,都需要做计算,实验。还有链接电网时的加装功率补偿等。强制的。PVC管材阻燃实验,线材绝缘质成分化验,电压击穿试验,导电体成分化验灯具及安装件耐压试验
电线电缆线
径的验收标准有没有
规范
规定。16平方线7芯电线是否是单芯截...
答:
五、
检测规范
《电缆绝缘和护套材料通用检测方法》GB/T2951-1997 《
电线电缆
及塑料电性能检测方法》GB/T3048-1997 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆和软线》JB8734-1998 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023-1997 《建筑节能工程施工质量验收规范》
GB50411
-2007 ...