44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆直埋图集
直埋电缆
方法图
答:
上面图示的
直埋电缆
,已经给出了具体的要求,不需要再加塑料管保护。
直埋电缆
穿墙引入做法 在哪个
图集
答:
《08D800-6民用建筑电气设计与施工-室内布线 》P127
直埋电缆
穿墙引入做法。
室外
电缆
穿管敷设有没有国标
图集
,知道的麻烦说下图集号
答:
有一个
电缆
敷设的国标
图集
合集, D101-1~7 ,现在除了新版的12年合订本。不仅是室外电缆敷设,所有电缆敷设方式,室内室外、穿管、
直埋
、穿排管,走电缆沟等等,都包含。其中专门讲电缆敷设的应该是D101-5 。
直埋电缆
2*10平方2000米。电缆盘什么尺寸?
答:
直埋
电缆
应选铠装型电力电缆YJV22-0.6/1KV 2×10,参考外径18.4mm。参考电缆长度装盘表,应选直径1600mm的电缆盘。电缆盘示意图 电缆盘规格尺寸表
什么是
直埋电缆
,什么是电缆沟敷设?
答:
电缆直埋
敷设是:指电缆直接埋设于土壤中的敷设方式。电缆沟敷设是:指把电力、电信、热力、给水、中水、燃气等各种地下管线部分或全部汇集到一条共同的地下管廊里,实施共同维护、集中管理的方式。电缆隧道敷设是:指以走廊或隧道式构筑物的方式容纳大量电缆。区别:1、埋入方式不同 直埋敷设是将电缆直接...
110 kv电力
电缆
可以
直埋
吗
答:
5.3.2 直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于 100mm 的软土或砂层。2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各 50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。3 城镇
电缆直埋
敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4 位于城郊或空旷地带,沿...
直埋电缆
的要求
答:
(1)
直埋电缆
的电压等级、型号规格及路径符合设计要求,电缆本体质量是合格的。(2)电缆的埋置深度应符合下列要求:①电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。②在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉。(3)在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、...
电缆
中间接头可不可以
直埋
地下
答:
电缆中间接头不可以直埋地下,必须要做处理。电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切
电缆线
是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。
直埋电缆
要求:1、电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。2、电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管...
埋设
电缆
的规范有哪些?
答:
\x0d\x0a埋设深度:
直埋
敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。\x0d\x0a直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标
图集
《室外
电缆
敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的图集号。\x0d\x0a所谓“凯撒,凯砖“...
什么是
直埋电缆
,不用铠装的电缆可以直接埋地施工吗?
答:
电缆埋地敷设应符合下列规定:\r\n1 当沿同一路径敷设的室外电缆小于或等于8根且场地有条件时,宜采用电缆直接埋地敷设。在城镇较易翻修的人行道下或道路边,也可采用
电缆直埋
敷设。\r\n2 埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填...