电缆细了空开会跳吗
电缆细会
导致
空气开关
跳闸吗?
答:
不会
。除非短路。电缆细,如果空气开着选型大,可又烧电缆,会发生安全事故。请仔细检查。
32安开关总跳闸,
电缆线
发热,用二根同样线合并可以吗?
答:
开关总是跳闸,恐怕不是因为电缆线偏细的原因,很可能是电缆与空开连接处没有接好
,接触电阻较大,当有电流流过时就会发热,热量累积并传导至开关的热负荷脱扣装置,导致开关跳闸。处理方法是重新做接头,保证连接牢固、接触良好。
什么电闸
会跳
闸?
答:
2、可能是电器发生了故障导致家中的线出现了短路的现象,从而也会开关跳闸
,遇到这个问题,我上面的方法一样,将开关全拉掉,接着一个一个的送,将送不上电的那个开关关掉就可以了。3、可能是家里的电梯绝缘层出现了老化,这个情况会漏电,漏电也会导致开关跳闸。出现这样的情况,我们可以将家中的插头...
用2*1.5的
电缆
直接从电力杆接电,连上
空开
,接上插排,通电正常,插上设备...
答:
电压不对,或可能有感应电
问一个
空开
跳闸的问题
答:
首先:
电线
的大小靠负荷的前端粗,后端细,这个就是原则错误,而且中间有段2.5平方的线,也是要不得的,第二:蓝色
空开
没跳闸,这要看两个空开的额定电流多大,如果蓝色的大,那自然不会跳闸 第三:如果两个开关的整定值一样,由于和蓝色连接的是6平方的线,载流量大一些,所以不怎么发热,所以没...
怎么样确定电力
电缆线
径与
空开
的配置
答:
比如说:用电设备的额定工作电流是100A,常常选择160A的
空开
。这里所预留的60A余量是考虑到空开不要满载运行,至于空开的脱扣电流值则可以通过调节相应的机构来设定。而所配置的
电缆
是以100A电流作为依据、再加上适当的余量选择来线径。所以空开容量大小的选择不应以电缆的线径大小来决定。
水泵
电线
发热,
空开
跳闸
答:
水泵不抽水了,检查发现
电线
很热,漏电保护器没跳闸(好使的),】检查发现电线很热,电机有故障、电流很大导致电线热!但由于
空开
不灵敏,没有跳闸。【水泵坏了吗?用万用表怎么测量】肯定坏了!用‘摇表’检查电机绕组的‘线间’、‘线对机壳’电阻。当然,一般万用表欧姆档也可以查出故障所在。
15kw潜水泵6平方
电缆
,直接接100A漏电开关,抽水一分钟就跳闸,电缆发热电 ...
答:
首先电压是多少如果是220那电流对于6平方来说太大了空载差不多75安电流如果负载大的话
还会
加大。6平方不发热最多运行40到50安电流如果是380伏空载电流在40安左右负载大的话也超过50,所以线平方小了,
空开
也小了100A空开在220伏电压下完全不够。稍微负载一段时间就过热脱扣了。另外就是电机过载了看是...
问题1;铜线不够粗
空开会跳
嘛? 问题2;线够粗的情况下用大上点的空开会...
答:
铜线不够粗空开不会跳,但铜线和开关接触不好
空气开关会跳
。线越粗越好,线粗没有任何隐患,和开关大小无关。开关根据负荷电流配,一般按负荷电流的1.3-1.5倍配为好,同时兼顾过负荷和短路保护。选择导线的三个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制...
三相四线5P的空调用4平方
电缆
接线,配电箱里用2.5平方的线做
空开
跳线可以...
答:
可以,没有问题,线径足够。使用三相供电电源的5匹空调在正常制冷模式运行时每相上面的实际工作电流值并不大,单相供电线使用4平方铜芯线负载能力足够。如果总供电线上面出现三相供电不平衡不是很严重的,其中的零线可以用线径2.5平方的铜芯线。而接地线必须使用黄绿相间的标准接地线。