电缆终端耐压试验
电缆耐压试验
的注意事项有哪些呢?
答:
(1)用其他试验进行监视。在运行中,外力可能对自容式充油
电缆
线路有破坏作用,这可以通过测量外护套的绝缘电阻和对油压进行监视;绝缘老化则可通过油性能变化进行监视,因此,不必要再进行直流
耐压试验
。(2)电压高,试验困难。自容式充油电缆的电压等级高,因此试验电压也高,而且在
终端
头周围还有许多其他...
电缆耐压试验
标准
答:
电缆耐压试验
标准工作电源;220V/380V,50HZ*试验容量:30-30000KVA*试验电压:1000KV及以下*谐振频率范围:20-300Hz*试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%*试验电压冷确度:1级*频率调节:0.01Hz*保护响应时间 :小于1微秒*系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸保护、过热保护 ...
一根8米长的10kV
电缆
要做
耐压试验
的话,是做直流耐压试验还是交流耐压试 ...
答:
一般是做交流
耐压实验
。同电压级别的耐压实验,交流通过了,直流肯定也能通过。反之不一定。10kv
电缆
,常见的实际应用中也是在交流场合。
不同电压等级的
电缆
怎样取样做
试验
?
答:
一般把
电缆
直流
耐压试验
后和耐压试验前测得的泄漏电流的比值称为吸收比。所谓耐压试验前的泄漏电流是指在直流耐压试验加到规定电压后1 min时的泄漏电流I1,耐压试验后的泄漏电流是指耐压持续到4 min(对于6~35 kV电缆)或14 min(对于110~220 kV电缆)时的泄漏电流I2。规程规定,电缆泄漏试验的合格标准是,吸收比I2...
怎么判断
电缆
直流
耐压试验
是否合格?
答:
如系
终端
头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑
电缆
线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,确定能否继续运行。
耐压试验
后,使导体放电时,必须通过每千伏约80kΩ的限流电阻反复几次放电直至无火花后,才允许直接接地放电除...
如何对
电缆
线路进行绝缘电阻与
耐压试验
答:
(9)
电缆
线路的绝缘电阻值会受许多外界条件的景日,所以在测试报表上要注明所有可能影响绝缘电阻值的的条件(汝口温度、相对湿度、绝缘电阻表电压等)。测得的绝缘电阻值虽可作为判断电缆线路绝缘状的参数,但不可作为鉴定或淘汰电缆的依据。电缆线路能否投入行,要通过直流
耐压试验
来确定。
电缆耐压试验
前应采取哪些安全措施
答:
电线电缆耐压试验
安全操作规程:试验前、后都应该注意!1.电缆检验人员必须遵守电气高压试验一般规程。2.所有试验工作人员在进行试验工作之前,必须穿戴好规定的防护用品,否则不准工作。3.所有电缆的全部电气试验,要放在指定的试验场内进行。不准在试验场外、跨场、或接临时线路试验。4.所有安全指示...
35kv
电缆
35kv变压器在做
试验
是
耐压
打到多少
答:
35kv
电缆
35kv变压器在做
试验
是
耐压
打到多少 额定电压为21/35KV的橡塑电缆直流耐压为63KV,额定电压为26/35KV的橡塑电缆直流耐压为78KV。35KV油浸变压器交流耐压为72KV,干式变压器交流耐压按出厂试验电压的85%执行。
10kv
电缆耐压
通过,但为何送电后电缆还是会出现爆头情况?
答:
10kv
电缆耐压
通过,送电后电缆出现爆头的情况,有可能是耐压后连接开关柜等连接器的过程中电缆头损坏或安装安全距离不够。一、
耐压试验
的方式耐压试验的方式是用摇表去摇绝缘电阻以及用直流高压发生器做耐压试验。如果是振动台试验的绝缘电阻,那么其中的普通振动台有2500V和5000V,一般情况下使用2500V,这...
110KV 高压电缆制作完
电缆终端
头后,间隔多长时间才能做交流
耐压试验
答:
设备试验合格6个月内未投运行的,应该再次经试验合格后方能投入运行。HN-BPXZ变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。适用范围:1)
电缆
变频谐振装置;2)发电机工频
耐压试验
装置;3)...