44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆耐压试验打多少
电缆耐压试验打多少
分钟?
答:
运行过得26/35kv电缆耐压需要打1.73U0/30MIN,35千伏的耐压打60千伏,30分钟
。规范是根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到...
10kv
电缆耐压试验
标准
打多少
伏
答:
10kv电缆耐压试验标准打8.7/10kV的电压
。这是因为耐压试验的测试电压通常为电缆额定电压的1.3-1.5倍,所以10kv电缆的耐压试验标准打压就应该是10*1.3=13kV,或者10*1.5=15kV。然而,实际上10kv电缆的耐压试验标准电压通常选取8.7/10kV,这个值低于理论计算值,但已被广泛接受和应用,这主要是基于...
10kv
电缆
交接
试验耐压打几
电压,试验时间是多久
答:
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压
,试验时间为5min。GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5规定10kv电缆试验电压为(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的U0是不相同的。根据试验标准6/10KV是施加15KV(...
电缆耐压试验
标准是
多少
kv/min?
答:
1. 对于运行过的26/35kV电缆,耐压试验的标准是1.73U0/30MIN
,这意味着在30分钟内施加1.73倍的额定电压。2. 对于35kV的电缆,耐压试验需要施加60kV的电压,持续时间为30分钟。3. 耐压试验的规范是根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。电缆串联谐振试验装置通过调节电源频率来实现电抗器与被试...
低压
电缆耐压试验
标准
答:
2. 因此,
低压电缆的耐压范围大约在800V到2000V之间
。3. 额定电压是指电器在正常工作状态下所使用的电压。4. 额定电压对电器来说至关重要,因为它决定了电器能否长时间稳定工作。5. 如果电压过高,电器可能会被烧坏;如果电压过低,电器则可能无法正常工作。6. 例如,灯泡在电压过低时可能发光不正常,...
35kV
电缆
直流
耐压试验
时,要
打多少
?
答:
对于35kV
电缆
进行直流
耐压试验
时,需要依据国家相关标准进行测试,一般情况下需要打1.5倍电压,即52.5kV,持续30分钟。具体
打多少
要根据该电缆的类型、规格、用途、要求等来确定。需要注意的是,直流耐压试验是电缆出厂前和敷设前必须进行的一项重要测试,可验证电缆的绝缘性能是否符合标准要求。测试时需要...
低压
电缆耐压试验
电压标准
答:
1. 0.6/1千伏的低压电力
电缆耐压试验
标准为3.5千伏/5分钟。2. 0.45/0.75千伏的控制电缆耐压试验标准为1千伏/5分钟。3. 对于电压等级高于0.3/0.5千伏的计算机电缆、工业布电线等,通常在经过工频火花机检测合格后,不需要进行耐压试验。4. 只需简单地通电测试,然后使用欧姆表测量一下即可。
10kv
电缆
交流
耐压打多少
答:
10kV
电缆
交接
试验
的
耐压
标准是2.5U0电压,试验时间为5分钟。根据GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中的规定,10kV电缆的试验电压为2.5U0,即2.5倍的电缆额定电压,试验时间为5分钟。
10kv高压
电缆耐压
怎么打
答:
根据试验标准6/10KV是施加15KV...
10kv
电缆
交接
试验耐压打多少
,如何做
答:
耐压试验
公式:2.5U0+2KV/5min 、 3.5U0/5min (U0指电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定电压)一般低压的用2.5U0+2KV/5min 这个公式,高压的用3.5U0/5min这个公式。GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5规定10kv
电缆试验
电压为(2.5U0),试验...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆耐压试验电压要求多少
电缆耐压试验计算公式
电缆耐压标准是多少
预防性试验电缆耐压标准
电缆交流试验电压标准
300电缆直流耐压试验数据
35kv电缆耐压试验标准
电缆交接试验耐压打多少
多少KV电缆做耐压试验