答:
一、纸绝缘电力
电缆
只采用直流
耐压试验
(1)电缆电容量大,进行交流耐压试验需要容量大的试验变压器,现场不具备这样的试验条件。(2)交流耐压试验有可能在纸绝缘电缆空隙中产生游离放电而损害电缆,电压数值相同时,交流电压对电缆绝缘的损害较直流电压严重得多。(3)直流耐压试验时,可同时测量泄漏电流,根据...
110kv
电缆耐压试验
标准?
答:
110kv
电缆耐压试验
标准系统工频大工作电压电气设备的绝缘结构在整个运行过程中必须能够长期承受工频大工作电压,通常称为系统高工作电压,一般为额定电压的1.15倍。当电路串联谐振电路例如,切断、闭合长的空载线路、切断空载变压器(气动变量)等。这种过电压波形非常不规则,且情况变化很大。它可以是衰减振荡波...
电缆耐压试验
标准
答:
一般家用、常见的电线都是标准规格性能的,国标规定了常见的5种规格性能。外观标准,电线上必须有认证标志、制造商、线径等, 地线用黄绿色绝缘层;机械强度;护套的绝缘(一般大于100MΩ)和
耐压
强度(500V以下1500V);线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)5、高温冲击150度下,低温-30度...
怎样做好
电缆耐压试验
?
答:
新
电缆
阻值均在10000MΩ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻,数据参照试验交接规程。(3)、交流
耐压试验
3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,电缆另外 一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入。无关...
如何做好
电缆
的
耐压试验
?试验前要做什么准备工作?
答:
但该方法输出电压等级较低,主要用于中低压
电缆耐压试验
。二、调制工频串联谐振试验 该方法主要利用电抗器的感抗和被测电缆电容的容抗在50Hz工频环境下产生谐振,过程中产生高压。调制工频串联谐振试验的优点是: 1 输出电流波形基本为正弦波;2特异性高,只有在串联谐振电路满足产生谐振的条件后,才形成高压...
10kv
电缆
交接
试验耐压
打几电压,试验时间是多久
答:
10kv电缆交接
试验耐压
打2.5U0电压,试验时间为5min。GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5规定10kv
电缆试验
电压为(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的U0是不相同的。根据试验标准6/10KV是施加15KV(...
电缆耐压试验
打多少分钟?
答:
运行过得26/35kv
电缆耐压
需要打1.73U0/30MIN,35千伏的耐压打60千伏,30分钟。规范是根据《电气装置安装工程电气设备交接
试验
标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到...
10kv
电缆耐压试验
标准打多少电压
答:
10kv
电缆耐压试验
标准打8.7/10kV的电压。这是因为耐压试验的测试电压通常为电缆额定电压的1.3-1.5倍,所以10kv电缆的耐压试验标准打压就应该是10*1.3=13kV,或者10*1.5=15kV。然而,实际上10kv电缆的耐压试验标准电压通常选取8.7/10kV,这个值低于理论计算值,但已被广泛接受和应用,这主要是基于...
长度2km,截面积500的
电缆
怎么做
耐压试验
答:
检查电缆相位,检查电缆线路两端相位,结果显示电缆两端相位与电网相位一致。2.参与
电缆耐压试验
施工的工作人员及相关负责人应提前做好准备,并将其他人员疏散到安全范围,确保站内人员的安全。3.用兆欧表测量多芯电缆各芯线和护套的绝缘电阻。将实测结果与原始结果对比后,确定电缆绝缘性能良好,可以进行交流...
电缆
直流
耐压试验
电压是多少?
答:
代替的是交流
耐压试验
,试验标准如下图:如果
电缆
材质采用油纸绝缘电力电缆,试验标准如下:此时需进行直流耐压试验,试验电压为4.5U0,即:4.5×35=157.5(kV),也就是15.75(万伏)。试验标准来源:《T 596-2021 电力设备预防性试验规程》,国家能源局2021年4月26日发布,10月26日实施。