配电流互感器一般都是小表,如5A电度表、或者是1.5(6)A的电度表
。如果负载额定电流是120A,可选择150/5的电流互感器,互感器选择一般是按额定电流的1.2倍来选择。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:一、60kW :1、互感器:应选择变比 150/5 ,精度不低于 0.5S 级 ...
怎样配
互感器和电表
比较合适
答:
低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000、1250/5A
,这只是大致的,具体情况具体分析。根据当前回路的电流选互感器,电度表接互感器:计算回路的额定电流,额定电流乘4/3,得互感器一次电流的最小值。
电度表和互感器
是
怎么
匹配的,多少KW需要配互感器(380V)你好?
答:
900kw的负荷,假设功率因数按0.8算,电流约1700A,可以配2000/5A的
互感器
,
电表
可以配1.5(6)A的互感器型
电度表
,计算用电量时表上的一个数字要乘以400才是实际用电量,例如表上走了100个字,那实际用电量为100*400=40000度电。
怎样配
互感器和电表
比较合适
答:
1.5(6)与3(6),1.5和3是基本电流也叫标定电流,是
电表
设计(检定)参数的一个基准.如5A电表,就是以5A以基准(参数)对电表进行设计和校检.6是额定最大电流:电表在满足准确度的同时允许电表长期,安全运行的最大电流.一般需要配输出最大为5A的
互感器
。
电表互感器的
倍率如何看?
答:
带有
互感器的电表
的倍率是看使用的电流互感器上标注的电流比来计算。如图所示电流互感器变比是100/5。那么
对应
的倍率就是20倍。如果
电度表
显示是100度电,那么实际用电量就是2000度电。实际情况是6倍的互感器,那么就是电表实际显示数值乘以6,就是实际使用的电能度数。
400 a
电度表
用几倍的电流
互感器
?
答:
先根据电路的最大电流
和电度表的
容许电流相结合,选择
互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
要用多大的电流
互感器和电表
?
答:
200千瓦的负荷,当功率因数为0.85时,电流为:I=200/(1.732*0.4*0.85)=340A;故可以选择400/5的电流
互感器
,选择380伏、5A的三相四线
电能表
。120千瓦的负荷,当功率因数为0.85时,电流为:I=120/(1.732*0.4*0.85)=204A;故可以选择300/5的电流互感器,选择380伏、5A的三相四线电能...
电表与互感器的
搭配谁知道?
答:
比如你要求的安培数为1000A,而
电表
你买的是1.5-6的,这时候你可以选用200-1000倍率的
互感器
,也就是1.5(6)*倍率>1000A.
这个电流
互感器和电表
分别是多大的
答:
这个电流
互感器
是100/5的,就是20倍的倍率,和1.5(6)A的电表配合使用,
电表的