44问答网
所有问题
当前搜索:
电表电流互感器接线图
三相四线
电能表
带
电流互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线
电能表
带
电流互感器的接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
3个单项
电表
。3个
互感器
。怎么
接线
答:
3个单项
电表
。3个
互感器接线图
如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的三相四线电表的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
电度表
和
电流表
共用一套
互感器
应如何
接线
?
答:
电流表
是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为"圈A"。电流值以"安"或"A"为标准单位。
电压互感器电压表
电流互感器电流表电度表接线图
(实物图)
答:
TA1、TA2、TA3
互感器
分别接
电表
,相线也要接入电表,看图就知道:
装在空开下面的三相
电流互感器
与
电表
之间怎么
接线
?求实物图,谢谢
答:
电流互感器
与三相四线电度表的正确
接线
为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
三相四线电子式预付费
电能表
接
互感器
怎么接
答:
三相四线
电表接线图
/接线方法:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接
电流互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的...
电流互感器
的二次线路怎么连接
电表
?
答:
电流互感器二次线的接线原理图,详见下图:下图为
电流互感器接线
实物图,你可以参照图自己仔细看着接吧!电流互感器的穿线方法
图示
。这个方向不可弄错哟!需要注意的事项:1.穿线方向不能错!2.接地不能缺失!3.所用二次线的线径不得小于2.5平方哟!4.
电表
的电量计算,必须按照下面这个步骤进行哟!
在三相五线制工作线路中电压表,
电流表
,
电能表
,
互感器
的实物
接线图
答:
三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。(地线: 保护接地 —— PE)实际使用中上述的仪表
互感器
和3相
接线
一样。以下
图片
供参考
电表
两相和三相四线制带
互感器
接法最好有实物图一目了然 谢谢_百度知 ...
答:
三相四线表,一般有十一个
接线
孔,
电流
三个进点,电源三个进点,三个接地线点,10号与11号都是零线可以共用。最后一个孔接零线,
互感器
来的地线串起来后接地。
电表
箱是通过箱内零地排接地。把零线、地线分别接到零排、地排上即可。总箱里的零地线或墙内的总零地线穿刺引至电表箱内的零、地排上...