相电压不平衡 但线电压平稳
相电压不平衡线电压平衡
为什么?
答:
相电压不平衡线电压平衡,
这是电气系统中性点存在漂移的具体表现
。
相电压不平衡线电压平衡
为什么?
答:
线电压平衡相电压不平衡是因为中性点(零线)点位发生了偏移
。常见原因有:1,零线开路或接触不良。2,三相负载严重不对称,零线电流过大,压降过大。3,变压器中性点接地电阻过大(包括断开)。
电压互感器输出为什么
线电压平衡相电压不平衡
答:
在送电过程中若发生
电压不平衡
、电压缺相或母线绝缘监测报警(开口电压大于报警值)的情况,只要送出负荷后,或送站用变。谐振条件被破坏,故障现象就会消失。
线电压
都正常,但
相电压不
同怎么回事
答:
估计三相负荷不对称,并且线路阻抗比较大。
三相
电线电压
正常,
相电压不
正常。哪位大神帮忙解决一下!
答:
这有什么不得其解的。
你的零线虚接了,接触不良
。在万用表测量的时候,因为表的内阻很大,所以看起来三相电压相等。在接了一个灯泡后,零线处电压被抬升,又称用电器位置中点漂移,此时B、C对中点电压变高。你把灯泡换到B相还可以看到A、C偏高,以此类推。检查中线连接妥善即可修复。
三相电压是平衡的,ABC相与零
电压不平衡
是什么原因?
答:
(精确到小数点后很多位)相位角不是严格的120.000000000度(精确到小数点后很多位),外加上三相负载
不平衡
,从你数据上可以看出B相带的负载最重。实际结果就是这个虚N
相电压
偏离了坐标原点(把三相电放到平面直角坐标系),并不等于0。所以测的相电压都不正常。
三相
电压不平衡
,断开负载电压恢复正常,负载都不大,什么原因引起?_百度...
答:
一、单相接地虽引起三相
电压不平衡
,但电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地相电压为零,其他两相电压升高1.732倍;非金属性接地
相电压不
为零,而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。二、断线不但引起三相电压不平衡,也引起
线电压
值改变。上一电压等级线路一相...
为什么三相
电压不平衡
?
答:
1.电缆过细,导线电阻相对较大,导致
电压
降大。但有两相电压正常,而通常三相线路的电缆使用的都是相同规格,所以这个怀疑可排除。2.线路中的接头(断路器、负载输入端接线端子以及断线接线处等)接触不良。电工没有按工艺接线,或是因接线柱锈蚀,或是接线点受过大电流冲击发热氧化,都会造成节点电阻变大...
为什么我的三相
电压不平衡
?
答:
原因:1、出现了断线的故障,三相参数不对称,出现
电压不平衡
。2、接地出现了故障,线路有一相断线了,单向接地的问题,就会导致电压不平衡。3、发生了谐振的现象,主要是因为现在工业发展速度非常快,电力负荷急速增加,就会三相电压不平衡,出现很大的波动。处理方法:1、针对配变平均负载率低于25%、电压...
三相
电压不平衡
,其中两相
线电压
正常而另一
相电压
很小接近于零,那是什么...
答:
切相,看一下开关或者保险丝有没断线