44问答网
所有问题
当前搜索:
短路点的正序电压正确推导
线路发生两相短路时,
短路点
处于
正序电压
与
负序电压
的关系为
答:
正序电压=负序电压
,两相短路,没有接地,所以没有零序分量,正序电压和负序电压相等
不对称
短路
时
正序电压负序电压
零序电压分布规律
答:
1、正序电压:在短路点的正方向上,正序电压降低;在短路点的负方向上,正序电压增加
。而在远离短路点的位置,正序电压基本不受影响。2、负序电压:在短路点的正方向上,负序电压增加;在短路点的负方向上,负序电压降低。而在远离短路点的位置,负序电压基本不受影响。3、零序电压:在短路点周围的区域...
电路发生两相短路时,
短路点
处
正序电压
和
负序电压
的关系大小为_百度知 ...
答:
当两相经阻抗短路,正序电压Ua1减去负序电压Ua2等于短路阻抗Zf与正序电流Ia1的乘积
。即Ua1-Ua2=Zf*Ia1。当两相直接短路时,Ua1=Ua2
三相
短路的正序电压
等于多少
答:
等于0。根据相关资料显示,母线处
短路
,母线后方无压降,母线
电压
为0,且是对称故障,只存在
正序
分量,所以正序分量也为0。电压源有个输出功率Pmax,这是个功率上限,真实值可以小于它。
在不对称
短路
时,
正序电压
、
负序电压
和零序电
答:
1. 正序电压:- 故障点附近,正序电压在短路点的正方向上会降低,而在负方向上则有所上升
。- 远离故障点的位置,正序电压基本保持不变,不受故障影响。2. 负序电压:- 在故障点的正方向上,负序电压会增加;- 在故障点的负方向上,负序电压会减少。- 同样,远离故障点的位置,负序电压基本不受...
不对称
短路
时
正序电压
、负序电压、零序电压分布规律?
答:
【答案】:发电机机端正序电压最高,故障处正序电压最低;短路点
负序电压
最高,发电机中性点负电压最低(为零);故障处零序电压最高,中性点接地变压器(或中性点接地发电机)中性点处零序电压最低(为零)。
什么是
正序电压
,
负序电压
和零序电压
答:
零序: ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。
正序
、负序、零序
电压
区别 正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个...
两相接地
短路
时,
正序电压
在什么最高
答:
电源点。在三相制系统中,其中的两相
短路
并接地时,称为两相接地短路,
正序电压
在电源点时电压最高。正序电压是一组对称的电压相量,其频率相同,大小相等,相位互差120°,一般用A1、B1、C1表示,其相序是顺时针方向旋转的A1-B1-C1。
不对称
短路
时
正序电压负序电压
零序电压分布规律
答:
系统在设计、运行分析,特别是继电保护的整定中,除了需要知道故障
点的短路
电流和
电压
以外,还需要知道网络中某些支路的电流和某些节点(母线)的电压,这可以通过对故障后各序网络的电流和电压分布计算得到。各支路电流和各母线电压的计算,不对称短路时求取各支路电流和各节点电压的方法与三相短路不完全相同...
系统发生不对称故障,负序最高电位为
短路
处,是否
正确
?
答:
【
正确
】因为负序网是无源网。电压分布具有如下规律:越靠近电源侧,
正序电压
数值越高;越靠近
短路点
侧,正序电压数值越低。三相短路时,短路点 f 处的电压为零,其各
点电压
降低最严重。单相接地短路时正序电压值降低最小。发生不对称短路,短路点处的负序和零序电压最高,离短路点越远,负序和零序电压...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相短路故障点正序电压为零
为什么短路点处零序电压最高
正序电压和相电压关系
各种短路的正序和负序零序
为什么三相短路只有正序电路
短路点处正序电压与负序电压
两相短路断路点电压
短路点负序电压的高低
短路正序负序零序