短路电流是额定电流的几倍
两个电表可以共用一个
电流
互感器吗?
答:
匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在
额定电流
下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。
电流
互感器有哪些型号
答:
保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组):在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。1、测量用电流互感器在测量交变
电流的
大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(中国规定电流互感器的二次
额定为
5A或1A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流...
断路器的
额定短路
开断
电流的
直流分量和交流分量是如何分配的?
答:
短路电流的
直流分量是一个衰减的过程,参考一下无限大容量系统三相短路电流的表达式, 再看看GB1984 的4.101
额定短路
开断电流的描述吧
电气设备
额定电流是
指什么?
答:
整定电流”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1
倍的额定电流
;
短路
短延时整定电流一般出厂默认值为8倍的额定电流,定时限时间为0.4s;短路瞬时整定电流一般出厂默认值为12倍的额定电流。(其中各项保护电流值用户可根据需求...
低压开关Ir=10In是怎么回事
答:
如果客户有特殊情况,例如有些客户要求
短路电流
5In 时(用于发电保护用)产品脱扣等 另外,一楼和二楼所说的"极限短路分断"介绍一下:所谓极限短路分断能力Icu,是指在规定的条件下(
额定
电压\规定的功率因数等),断路器所能分断的最大预期短路电流,极限分断一般在几十KA到上百KA, Ir是短路脱扣电流...
变压器三相负载
电流
最大容许偏差
多少
答:
不应超过低压绕组
额定电流的
25%。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、...
接地变压器该怎么选择呢
答:
阻抗电压计算由于带二次负荷接地变原副绕组的容量不相等,所以在考虑
短路电流
对接地变的动热稳定的影响时,应以容量较小的二次负荷绕组能承受其二次线端突发短路作用而无损坏为准。几六认刀二洲入声式中几一接地变二次负荷绕组
额定电流
,一接地变变比接地变二次负荷绕组额定容量,当凡时,以二即带二...
热继电器的
电流
整定值如何选择?
答:
热继电器的整定
电流的
范围由本身的特性来决定。它描述的是在一定的电流条件下热继电器的动作时间和电流的平方成反比。当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的
额定电流
来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中...
为什么电机启动
电流
大?启动后电流又小了?
答:
电机启动电流到底有多大?电机的启动
电流是额定电流的多少倍
说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T...
请教大家一个关于
短路
器的什么时候会跳闸的问题。
答:
你说的这类低压断路器,铭牌标注的32A是它的“额定工作电流”,也就是说它可以在32A电流下长期工作。这类断路器(又称“空气开关”)的动作时间与电流大小有关,电流越大,动作时间越短。“瞬时脱扣”就是零秒跳闸,即电流达到5--10
倍额定电流
时零秒跳闸。