答:
地下室
底板,当地基承载力满足
设计
要求时,可不再外伸。地下室内墙可采用砖墙,外墙宜用混凝土墙。每隔30~40米设一后浇带,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深。地下室顶板应考虑施工时材料堆积荷载。(5)地面以下墙体如被管沟消弱较多,应考虑抗震的不利影...
砖混结构
施工
规范
一般有哪些
答:
(14)当地下水位很高时,
砖混结构
的暖沟应做防水。一般可做U型混凝土暖沟,暖气管通过防水套管进入室内暖沟。有
地下室
时,混凝土应抗渗,等级S6或S8,混凝土等级应大于等于C25,混凝土内应掺入膨胀剂。混凝土外墙应注明水平施工缝做法(阶梯式、企口式或加金属止水片),一般加金属止水片,较薄的混凝土墙...
一级
结构
基础辅导:
地下室
与基础
设计
应注意问题
答:
6. 地下水位较高时,应特别注意只有
地下室
部分和地面上楼层不多时的抗浮计算,采用桩基时应计算桩的抗拔承载力。7. 高层地下(考-试大)室采用独立柱基或条基加抗水底板时,应在抗水板下设褥垫,以保证实际受力与设计计算模型相同。8. 地基基础设计等级为甲级、乙级的建筑物应按《建筑地基基础
设计
...
砖混结构地下室
GZ的钢筋搭接长度是多少(HRB400 14)抗震为7度 筏班板...
答:
砖混结构地下室
GZ的钢筋搭接长度是560mm, 按《混凝土
结构设计规范
》GB 50010—20108.第3章的要求 3 钢筋的锚固 8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求: 1 基本锚固长度应按下列公式 梁柱节点中纵向受拉钢筋的锚固要求应按本规范第9.3节(Ⅱ)中的规定执行。 3...
防爆波井电缆是战时安装么
答:
但后者应充分考虑因动力中断引起水位回升的影响,在
构造
上常将地下室地坪架空,或设隔水间层,以保持室内墙面和地坪干燥,然后通过集水沟排至积水井,再用泵排除。为保险,有些重要的地下室,既做外部防水又设置内排水设施。B.防空地下室施工注意事项 防空地下室施工须按《人民防空
地下室设计规范
》(2003年版)、《人民...
砖混结构地下室
储藏室门高度要求
答:
地下室一般分为普通地下室和半地下室。
砖混结构地下室
门的高度,要看具体层高进行设置。一般地下室的层高是两米到2米2。如果层高是2米2的话,门的高度可以设置为两米。如果低于2米2的话,那可以根据高度,留下过梁的高度。尽量可以把门儿设高一点。希望我的回答对你有所帮助。
人防
设计
要点汇总?
答:
6.防护单元与管道的关系:与防空
地下室
无关的管道,不宜穿过人防围护
结构
,需划出人防防护单元,当条件限制需穿过其顶板时,只允许水、暖、空调冷媒等,直径不大于75mm的管道穿过,且应予取防护密闭措施(管道封堵图)。三、人防口部
设计
1.人防口部是指防空地下室主体与地表面连接部分,包括人员出入口、物资出入口、进排...
砖混结构
建筑墙体?
答:
(1)在
设计
方案的选择上,应当严格控制
结构
不均匀沉降。例如选用沉降小的基础形式,不以软土为基础持力层,验算基础各部分沉降量,并将其控制在合理范围内。(2)合理设置沉降缝。凡不同荷载(高差悬殊的房屋)、长度过大、平面形状较为复杂、同一建筑物地基处理方法不同和有部分
地下室
的房屋,都应从...
砖混结构
楼梯
设计
要点有哪些
答:
砖混结构设计
要点:(1)在墙下条基宽度较宽(大于2米,部分地区可能更窄)或地基不均匀及地基较软时宜采用柔性基础。应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素,适当加宽基础。(2)当基础上留洞、首层开大洞的洞口宽度大于洞底至基底高度时,如要考虑洞口范围内地基的承载力,洞口下基础应做...
砖混结构
的特点 看完更了解砖混结构
答:
砖混结构
严格来讲叫砌体结构,简单的说砌体结构的优点就是造价便宜,就地取材,施工难度低;缺点是因为自身抗震能力差所以只能盖多层,层数上根据地方的不同其抗震烈度不同,其高度受限,不算
地下室
,地上最多建7层(六度区),不抗震的地方做配筋砌体结构,建筑高度可以达到30米,纯多层砌体结构不能实现底层...