答:
空开
是以电流A来表示大小,举例以RMM1为例 型号 RMM1-63H:10、12.5、16、20、25、32、40、50、63(A) 功率与电压。功率与电压电流关系:V*A=P,则A=P/V 那么5000/220=22.72,加20%的余量就是27A,所以建议选择32A。
空气开关
:又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过...
空开多大怎么计算
答:
普通插座的用电量估算为3000W,那么
计算
电流就是I=P/U=3000W/220V=14A,所以选择16安漏电保护器,即C16的2P漏保。根据供电能力选择。比如30A的计量电表,那么选择30A的总
空气开关
是最合理的。根据家庭用电功率计算,总
空开
可以低于电度表的电流值,但是不宜大于电度表的电流。
怎么
看
空气开关
是
多少A
的
答:
电流是25A,
需要
的电线是4.0平方毫米。若电流是44A,则需要的电线是10平方毫米。因此,在
计算
出电流后,可以通过对比,找到合适的电线。2、而在选择
空气开关
的时候,需要根据计算出来的电流,确定好空气开关的额定电流。一般情况下,空气开关的额定电流是电流×1.1,或者电流×1.2。因此,由于每一个家...
多少W
如何
选用
多少A
的
空气开关
,给个
计算
公式我,谢谢
答:
计算公式:电器功率 ÷ 220v X 1.5
,你这种需要17安以上的空开。通常照明开关额定电流通常要略大于实际负苛电流!实际负苛是开关额定电流的75%刚刚好。而感性负苛开关选择要大于实际负苛的1.5一2倍,所以选择开关要根据负苛大小,性质。工作温度,环境而定。当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能...
空气开关多大A
的要
用多少
平方的线是
怎么计算
的,最好以图片说明,谢谢高 ...
答:
空气开关多大A的要用多少平方的线是这么计算的:各个用电器的A数总和,乘以2至3倍
,就是空气开关要用的A数。各个用电器的A数总和,除于6-9,就是要用的线材平方数。举例:1.空气开关的A数:家里的照明灯总共5A;空调三台总共9A;电磁炉1台9A;热水器7A。
各用电器总A数=5+9+9+7=30A
。空气...
请问,
空气开关
的A数,
怎样
确定?
答:
1、根据用电器功率(安装容量)、电压等级、功率因数、需用系数等条件,求出
计算
电流:三相380V:Ijs=Kx*P/3/220/cosφ 单相220V:Ijs=Kx*P/220/cosφ 用电器为单台时,Kx=1,(需用系数,同类电器数量多且不同时
使用
时,Kx取值较小)。2、上面提到2KW,按单相220V,若带电感性,则假设cosφ=0...
一千瓦应该
用多少
安
的空开
,
怎么算
?
答:
一千瓦应该用10安
空开
。
计算
公式:电流=功率/电压。1000W/220V=4.55A。因常规空开额定电流最小规格为10A,所以选择10安。
怎么
看
空气开关
的电流大小?
答:
所选
空开的
额定电流应略大于
计算
得出的电流。不同横截面积的铜线的最大载流量可参照下边。1.5mm2 21A 2.5mm2 29A 4mm2 38A 6mm2 49A 10mm2 68A 16mm2 91A 25mm2 116A 35mm2 144A 50mm2 175A 70mm2 224A 问题九:那一个牌子的
空气开关
好啊?
怎么
看
多大A
的啊 西门子的空气开关很好,...
家庭电路
怎么
选择
空气开关
?
答:
电路
怎么
选择
空气开关
?选择
多少A多少
P
如何
选择,是靠
计算
电流来确定的,就以100平米左右的房子为例给大家做个计算。总开关,选用的是空气开关:100平米左右的房子国家规定的用电负荷是8KW,根据公式P=UI来计算电流I=P/U=8000W/220V=36A,通过计算应该选择40A,而我们习惯的选择是50A或者是63A,即...
知道三相电的功率,
怎样算用多大
的
空气开关
?
答:
用电电压
计算
出负荷电流。再根据负荷电流选取合适的空气开关,
空气开关需要
比用电电流稍大一些。三相电电流计算:功率因数以0.85计算。三相电流=功率÷电压÷1.732÷功率因数 比如30KW用电设备计算:电流=30KW÷380÷1.732÷0.85=53.5A 空气开关按照负载电流的1.5倍选择可选择80A的空气开关。