44问答网
所有问题
当前搜索:
筏板基础钢筋搭接区域
底板上部
钢筋
和下部钢筋的
搭接区域
分别在哪?如果搭接错误在不能返工的...
答:
基础
伐板受反力,它的
搭接
底筋在跨中,面筋在支座处1/3.如果搞反了,又不想返工,只有备筋,就是重新加个
钢筋搭接
在接头处,加强搭接位置的受力,这个理论上可行,但要和监理进行沟通协商。
基础筏板
底筋和盖筋要不要错接头
答:
需要,具体要求如下:混凝土
筏板基础钢筋
接头位置要求:顶部连接在支座,底部连接在跨中。
筏形基础钢筋
接头位置应设在:主梁是上部钢筋在支座1/4处,下部筋在跨中1/3处而且上部钢筋在支座处应贯通;次梁是下部钢筋在跨中1/3处。钢筋在混凝土构件中主要是承受拉力,钢筋接头是钢筋承受拉力时的薄弱环节,...
筏板基础
, 筏板
钢筋搭接
连接位置有何要求
答:
看受力,水浮力和地基反力是向上的,那么
筏板
就是个倒着的楼盖。支座上部受压,下部受拉;跨中上部受拉,下部受压。这样的话,筏板上筋在支座位置连接,下部
钢筋
在跨中三只之一处连接 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论(3) 60 18 雷霆第一傻 采纳率:46% 来自团队:天津大学 擅长: 照相机/摄像机 建...
筏板基础
, 筏板
钢筋搭接
连接位置有何要求
答:
一、
筏板基础钢筋
为上下双层双向钢筋网片,当设计无说明时,底板钢筋位置按照“底部钢筋,短跨钢筋置于下排,长跨钢筋置于上排;上部钢筋,短跨钢筋置于上排,长跨钢筋置于下排”进行布置,且每个交叉点处均应采用绑丝绑扎牢固。二、直径小于等于Ф16的钢筋一般采用绑扎
搭接
方式连接;直径大于Ф16的螺纹钢...
筏板基础
中
钢筋
接头在什么位置
答:
筏板基础钢筋
为上下双层双向钢筋网片,当设计无说明时,底板钢筋位置按照“底部钢筋,短跨钢筋置于下排,长跨钢筋置于上排;上部钢筋,短跨钢筋置于上排,长跨钢筋置于下排”进行布置,且每个交叉点处均应采用绑丝绑扎牢固。直径小于等于Ф16的钢筋一般采用绑扎
搭接
方式连接;直径大于Ф16的螺纹钢筋一般采用...
筏板基础
梁的
搭接
位置在那里?
答:
基础
梁与框架梁的
钢筋搭接
位置正好相反。基础梁下铁搭接位置在梁中部,上铁搭接位置在梁的两端跨度1/4范围内。
水池
筏板基础钢筋
,
搭接
位置在哪里正确?
答:
上层
钢筋
在柱或墙根三分之一范围(跨度),底层钢筋在跨中三分之一范围。
筏板基础
中板筋可否锚入梁内而不做
搭接
答:
筏板
的上部
钢筋
可以在梁及两侧1/4跨内进行
搭接
,也可锚入梁内(锚固长度为12倍钢筋直径且过梁中心线);筏板的下部钢筋可以在跨中1/3内进行搭接,不应在梁内断开以锚固形式存在,应在梁下或梁内通过。另:板上部面筋的布置依据板区两个方向的跨度;3,布筋考虑一般“以梁为先”,也应当考虑双向板...
筏板基础
框柱
钢筋
机械连接接头位置
答:
一般的
筏板
就是直接落在
基础
上双层双向的板,采用直螺纹一级接头,不受
搭接
位置要求,上铁在 两端1/3跨范围内搭接,下铁在跨中1/3 ,搭接面积不超过50
16G图集伐板允许百分之五十
搭接
吗?
答:
筏板钢筋
25%,50%,100%搭接都是允许的,只是要求的搭接倍数不同。梁板式筏板的搭接和框架梁相反,上
筋搭接区域
在支座1/4范围内,下筋搭接区域在跨中1/3范围内。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
筏板钢筋搭接区域规范
无梁基础筏板钢筋搭接位置
地下室筏板钢筋搭接规范
16g101筏板基础钢筋搭接
筏板基础绑扎搭接接头位置
筏板钢筋搭接位置需要考虑吗
筏形基础钢筋接头位置
筏板筋搭接位置图集要求
筏板机械连接位置规范