简述变压器并联运行的条件
电气工程师面试笔试题
答:
1、 变压器有无漏油现象2、
变压器瓷瓶有无破损裂纹现象3、 变压器的特性试验,包含(直阻,绝缘,耐压,变比,容量)4、 除去灰尘3. 普通微机线路保护中的三段保护指的是什么?(5分)电流速断、限时电流速断过电流保护4. 并联电容器在电力系统中的作用是什么?(5分)1、 补偿感性电流2、 提高电网电压3、 抑制谐波5....
求高手帮助电机学。
答:
变压器的并联运行的条件:
1。变比相同(即额定电压相同) 2。联接组标号相同 3。阻抗电压的百分数相同(误差不超过10%)
另外为了达到较好的并联效果,容量一般要求不超过3:1 其它问题请参考电机拖动等相关,就能得到答案。
简述变压器并联运行的条件
?某一条件 不满足时,对变压暴运行有何...
答:
采取这个措施
条件
就不柯克了。
跪求!一些电力系统继电保护的考试题目!
答:
38.>变压器并列运行的条件:(1)接线组别相同;(2)一、二次侧的额定电压分别相等(变比相等);(3)阻抗电压相等
。( )答案:√39.>电压互感器开口三角形绕组的额定电压,在大接地系统中为100/3V。( )答案:×40.>调相机的铭牌容量是指过励磁状态时,发出无功功率的有效值。( )答案:×41.>BCH-2的短路线圈Wk′和...
应聘,电气类 自动化类 笔试题目
答:
9.两台变压器并联运行的条件是两台变压器的 、 和
。 10.发电厂自用电率为发电厂 与 。 二、单择题(10分) 1.熔断器额定电流是指熔断器的( )部分允许通过的最大长期工作电流。 A.熔管。B.熔件。C.熔管、载流部分和底座。D. 载流部分和底座。 2.变压器正常过负荷是根据高峰负荷时过负荷绝缘寿命损失增加...
简述
三相
变压器并联运行的
意义
答:
通过三相
变压器并联运行
,可以根据实际需求调整系统的运行方式,从而实现更经济的运行。例如,在负荷较低时,可以只运行部分变压器,以减少能量损失和运维成本;在高峰时段,则可以启动更多的变压器以满足需求。这种灵活性使得电力系统能够更好地适应不同的经济和环境
条件
,从而提高整体的经济效益。综上所述,...
求关于电工的资料
答:
50.电网合环
运行
应具备哪些
条件
?答:(1)相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化,必须经测定证明合环点两侧相位一致。(2)如属于电磁环网,则环网内的
变压器
接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不地载,允许变压器接线差30度进行合环操作。(3)合环后环网内各元件不致...
电机学——
简述
在
变压器
计算中用标幺值计算的意义
答:
你也知道,
变压器
在并联运行时,其中有个基本
条件
,就是短路阻抗要一样(当然偏差除外),这个阻抗值就是他的标幺值。两台不同容量的变压器(在一定范围内)只要阻抗标幺值相同,是可以并联的。当然他们的阻抗等效值(欧姆值)是不同的。而
并联运行的
特性也只与标么值有关。5、用标么值或等效值都能...
4请
简述
电力系统电压管理主要的几种措施(10分)?
答:
电力系统实现逆调压应具备的一些
条件
:1、要有合理的电网结构,尤其是供电网和配电网要根据负荷密度确定合理的供电半径;2、要有充足的、布局合理的无功电源;3、要有足够容量的能进行双向调节(既能发出无功功率,又能吸收无功功率)的无功补偿装置。如调相机、装有
并联
电抗器的电容器组、静止无功补偿器...
继电保护装置
运行
规程包括哪些
答:
电气设备禁止在无保护及保护装置不完善
的条件
下投入
运行
,系统设备的保护定值及运行方式由调度给定,厂用设备的保护定值及运行方式由生技部给定,不得随意更改。2.2正常情况下,保护和自动装置必须根据值长和调度命令投入和退出。因故停运的保护装置,经中调或生技部批准可使用备用保护或设置临时保护装置代替。2.3当接到投入...