箍筋啥是加密区间
什么是箍筋加密
区,什么是非加密区?梁的加密区范围是多少?
答:
1、箍筋加密区是对于抗震结构来说的
。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的梁的端部和每层柱子的两端都要进行加密。梁端的加密区长度一般取1.5倍的梁高。柱子加密区长度一般取1/6每层柱子的高度。但最底层(一层)柱子的根部应取1/3的高度。箍筋加密区...
建筑图纸上结施中梁的加密区间和非
加密区间是什么
意思?
答:
框架梁在梁端会有
箍筋加密
,16G101-1图集有。具体见下图
什么是箍筋加密
区?
答:
箍筋加密区是对于抗震结构来说的
。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。钢筋加密区与非加密区的具体区分方法:(1)加密区有梁的加密去和柱的加密区 (2)梁的加密去指的是距离梁支座1/3梁跨的范围内 (3)柱的加密区指的是距离梁柱交接处1/3柱高的范围内 (4)之所以有加密区 是因为...
什么是加密区间
,锚固有什么作用
答:
HPB300级钢筋的符号为Φ柱在和梁相交处上下加密,
加密区间一般为距梁边缘Hn/6的长度
。加密就是放箍筋密一点,比如题目中加密时箍筋间距为100mm,不加密时为200mm。
箍筋加密
区是如何规定的
答:
一、
箍筋加密
区是如何规定的1、加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且
加密区间
总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。2、法律依据:《中华人民共和国标准化法》第二条 本法所...
钢筋
加密
区与非加密区的具体区分方法
是什么
?
答:
1、加密区有梁的加密区和柱的加密区。2、梁的加密去指的是距离梁支座1/3梁跨的范围内。3、柱的加密区指的是距离梁柱交接处1/3柱高的范围内。之所以有加密区是因为在
箍筋加密
的范围内,梁柱的剪力比较大,需要
加密箍筋
。箍筋加密,一般是为了抗剪切力,一般在框架梁两头,柱子的两头,主梁承担支梁...
加密
区
是什么
意思?
答:
柱钢筋的加密区是指柱子箍筋间距的加密 柱子的箍筋间距是根据柱子的受力情况计算出来的,但有些段位箍筋的间距会加密 柱加密区的一般规定:一,首层柱
箍筋加密
区有三个(这里所说的首层是指基础上的第一层):1. 下部箍筋加密区长度取1/3柱子净高,如净高3米,加密区就是1/3即1米;2. 上部箍筋...
箍筋加密
区怎么算啊
答:
以后的加密区范围是按柱长边尺寸、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。梁
箍筋加密
范围:加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且
加密区间
总长均要满足大于500mm。
框架柱中
箍筋加密
区范围是怎样规定的?
答:
框架柱中
箍筋加密
区应是柱两端在高度等于矩形截面长边尺寸或园柱截面直径、柱净高的1/6、500mm三者中的最大值范围内;框架梁中箍筋加密区应是一级框架梁端2倍梁高范围内和二~四级框架梁端1.5倍梁高范围内,箍筋应当加密,且加密区长度不应小于500mm,其第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;...