44问答网
所有问题
当前搜索:
管桩桩长允许偏差值
预应力混凝土
管桩
长度
误差允许
多少
答:
根据国标规定,
桩长L的尺寸误差允许范围管桩为+0.5%L~-0.5%L
,方桩为+0.7%L~-0.5%L,均是新国标规定。
管桩
的
允许偏差
是多少?
答:
垂直基础梁中心线最大
允许偏差
100+0.01H 沿基础梁中心线最大允许偏差150+0.01H 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群
桩桩
位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。桩基施工中对桩的偏差必须严格...
预应力
管桩
验收规范
允许偏差
多少
答:
群桩桩位的放样允许偏差为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差为10mm
。预应力管桩验收尤其要注意竖向偏差,根据规定,控制桩顶标高的允许偏差为-50-+100mm,但实际施工过程中,偏差过大会给施工造成很大的麻烦,严重情况下还会造成严重的损失。二、管桩验收资料要做哪些预应力管桩竣工验收时需要提交相关资料,主要...
管桩
长度不足,是什么原因造成的?
规范要求是不能小于10cm
。
答:
管桩长度允许偏差规范规定为±0.5%
,12m的管桩长度允许偏差60mm,你说短了100mm,确实已经超标了,导致这种偏差,一般来说不能是管桩生产厂故意控制的,因为省这点长度,不论是从混凝土量还是钢筋消耗量,都是不值得,省不出多少钱,得不偿失的。估计是钢筋下料长度计算有误可能性比较大,计算总长度没...
先张法预应力混凝土
管桩
的桩位
偏差允许
范围是多少?
答:
3、数量为5-16的:周边
桩
为10,中间的为D/3和150中的大值;4、大于16的:周边桩为15,中间的为D/2;此外单排和双排条形桩基,垂直于长边的为10,平行于长边的为15。以上单位全部为cm。实际上在工地上,只要保证离承台边有10cm就够了,往里面没事,往外了要扩大承台,增加钢筋和混凝土 ...
请问混凝土预应力
管桩桩
位放样
偏差
符合规范
允许
范围(群桩多少mm,单排桩...
答:
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002验收规定:
桩
位的放样
允许偏差
如下:群桩20mm;单排桩10mm。当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可...
如何控制预应力
管桩
在施工时的桩位
偏差
问题值
答:
预应力
管桩
在沉桩中的桩位
允许偏差值
:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》规定如下:1、 盖有基础梁的桩:(1)垂直基础梁的中心线 100mm+0.01H (2)沿基础梁的中心线 150mm+0.01H 2 、桩数为1~3根桩基中的桩 100mm 3、 桩数为4~16根桩基中的桩 1/2桩径 4、桩数大于16根桩基中的桩...
先张法预应力混凝土
管桩
的桩位
偏差允许
范围是多少
答:
单排桩成
桩偏差
不应大于5公分,群桩基础不大于10公分,如果出现超出偏差,可通过接桩的方法处理,按劳1%调整值,理论上如果你的桩偏了9公分,就在设计桩顶标高处往下打9米,纠正钢筋后重新浇筑成桩。不过一般偏个几公分也无所谓的,特别是群桩。
预应力
管桩
在沉桩中的桩位
允许偏差
是多少?
答:
桩基施工中对
桩
的偏差必须严格控制,特别是对于承台桩及条形桩,桩位的偏差都将产生很大的附加内力,而使基础设计处于不安全状态。对于桩位偏差主要控制两个方面,其一是竖向偏差,根据JGJ94-94第7.4.12条控制桩顶标高的
允许偏差
为-50~+100mm,但实际施工中偏差这么大将引起繁重的施工任务及损失。
先张法预应力
管桩
(PHC)挖至设计标高处的桩位
允许偏差
? 我的管桩外径是...
答:
1)二
桩
、三桩的归属于独立承台,
允许偏差
为100;2)四桩的独立承台下为1/2桩径(200),承台设计中已要求承台边缘位于设计桩中心外1倍桩径,偏差为1/2桩径时整根桩仍包在承台之内,按独立承台的配筋和受力仍是可行的;3)桩数为4~16根桩基是指独立承台,例如电梯井下面的承台就经常有十几根...