44问答网
所有问题
当前搜索:
管桩配桩要求
PHC
桩
一般桩长是多少?多少米需要接桩?
答:
规范要求:直径300mm的单节桩长≤11米,直径400mm的单节桩长≤13米,直径500、600mm的单节桩长≤15米
,根据图纸要求,如图纸有效桩长大于规范要求的单节桩长需接桩,一般情况下桩长不小于8米,如果配桩不好配,可要求管桩长截桩,例如图纸要求直径400,桩长15米,将10米截断,10米+5米配料 ...
PHC
管桩配桩
问题!!!急~~~
答:
这个无所谓,先打哪个都行,因为同种类型的桩承载力是一样的,如果真要区别的话建议先打长桩,因为很多
管桩
厂生产时长桩张拉力都稍微大一点,所以相对于短桩来说抗打性稍高。而且长桩为了保证不少料(相对于短桩来说,如果少料不能用,浪费成本高)体积系数稍微高一点,料多一点耐打一点~...
预应力
管桩
打入过深,需接桩,接
桩要求
(钢筋配置、混凝土要求)?
答:
对于
管桩
,桩顶标高低点比高了好处理,低得少了可以通过降低基础底标高,如真要接桩,可先参照《03SG409预应力混凝土管桩》进行,在进行支模,混凝土强度等级应高于基础混凝土强度等级。如果该桩周围桩的标高都是设计标高,就只有用钢筋混凝土接长。如果有多根桩低于设计标高,并且都在一片,就可以考虑将这...
...帮忙,告诉我,怎么样根据地质勘查报告
配桩
?最好详细点。
答:
你说的是预制
管桩
吧,首先看设计图纸
要求
的持力层是哪一层,要进入多少米,然后正式施工前试打桩。试打桩一般要选在勘察孔的附近,根据该勘察孔的地质情况和设计要求进入持力层的深度预估试打的桩长,然后
配桩
,试打桩的配桩一般会配长一点,以适应地质的变化。试打2、3跟桩一般就可以了,结束后,分析...
预应力
管桩
施工
要求
有哪些
答:
(1) 钢筋砼预制方桩、预应力管桩的规格、质量必须符合设计要求和施工规范的规定
;并应有出厂合格证明,还应根据地质资料,初步确定桩段的级配计划数量。(2) 钢筋砼预制桩,应达到设计强度的100%才能压桩。(3) 钢筋砼方桩接桩时,宜用浆锚法,所使用的硫磺胶泥的抗压强度、抗拉强度、抗折强度和黏结强度必须达到设计...
求预应力
管桩
接桩规范
答:
根据《预应力混凝土
管桩
基础技术规程》DGJ32/TJ 109-2010的相关
要求
。焊接应由两个焊工同时进行。一个接头的时间:Φ400、Φ450管桩宜为12-18min,Φ500、Φ550管桩宜为15-25min,Φ600管桩宜为22-28min,外径不小于700的管桩应试验确定。焊接层数不得少于三层,且逐层进行。内层焊渣必须清理干净后方...
预制
管桩
施工
要求
规范是什么?
答:
送桩达到设计高程后要持续10min且每分钟沉降量不超过2mm后方可结束送桩。⑥终止压桩的标准 一般情况下,对于摩擦桩达到持力层(
管桩
的设计标高)作为管桩终压的标准。但当静压力显著增加时要注意提前终止,其标定为:对于Ф400PTC管桩,静压力≥100吨时可终压。(备注:设计
要求
的静压力标准为60吨).
phc
管桩
施工规范?
答:
宜先施压大承台桩后施压小承台桩.(6)抱压式液压压桩机施工作业的规定:1、压桩机应配足重量,满足最大压桩力的
要求
;2、压桩机机上起重机在进行吊桩,喂桩过程中,严禁行走和调整;3、喂桩时,
管桩桩
身两侧合缝位置应避开夹具的直接接触;4、带有桩尖的第一节桩插入地面0.5~1.0m时,应严格调整桩...
18mPHC
管桩
,直径500,壁厚125,AB型桩如何
配桩
答:
如果工地不肯用锯桩的话,怎么配都是比较难的,因为都是要用短桩的,所以这种桩深是有点麻烦的,
配桩
有:13+5;12+6;11+7;10+8;9+9;如果工地肯用锯桩的话就要好一些了。
预制
管桩
长度有什么规定
答:
管桩
按外径分为300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、550毫米、600毫米、800毫米和1000毫米等规格。管桩全是工厂化生产,常用节长8-12米。施工时不允许超深选桩。施工前应整平场地,将施工场地范围内一切地上、地下障碍物清除,并在管桩施工场地附近设置基准点。建筑物要牢固,就必须和地基连接...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配桩是根据什么配桩的
管桩配桩长度要求规范
管桩如何配桩
预制管桩施工要求
预制管桩多节桩怎么配
预制管柱设计15米该怎么配桩
打桩过程中管桩如何配桩
管桩如何配桩才能更节约成本
管桩配节要求是什么