44问答网
所有问题
当前搜索:
线电压平衡相电压不平衡
相电压不平衡线电压平衡
为什么?
答:
相电压不平衡线电压平衡,
这是电气系统中性点存在漂移的具体表现
。
电压互感器输出为什么
线电压平衡相电压不平衡
答:
在送电过程中若发生
电压不平衡
、电压缺相或母线绝缘监测报警(开口电压大于报警值)的情况,只要送出负荷后,或送站用变。谐振条件被破坏,故障现象就会消失。
相电压不平衡线电压平衡
为什么?
答:
线电压平衡相电压不平衡是因为中性点(零线)点位发生了偏移
。常见原因有:
1,零线开路或接触不良
。2,三相负载严重不对称,零线电流过大,压降过大。3,变压器中性点接地电阻过大(包括断开)。
初次送电时,
线电压平衡
,
相电压
差别很大。为什么?
答:
首先你要排除你的用电负荷是不是平均分配,三相负荷如果分配不合理,就会造成相电压不平衡.另外10KV回路是不设置零线
,只有在变压器低压侧由变压器输出一根零线!你可以检查你的零线回路是否完好,第一位朋友说的单相接地只发生在高压侧!一般不适用你的情况....
...得到3
相平衡线电压
,但得不到
平衡相电压
,怎么回事啊
答:
线电压平衡,相电压不平衡,有两种可能:
1、三相电压的相位差不是严格120°
。2、互感器或测量仪器故障。
...为Ua6.7Ub6.5Uc5.9,
线电压
是平衡的,
相电压
为什么
不平衡
答:
这是正常的,有可有是c相的对地绝缘较弱。
三相四线制中
线电压
正常而
相电压
偏差大是怎么了
答:
1、三相四线供电线路由于有单相负载的存在,所以负载阻抗就很平均分配,使其对称,相电流也就不对称,负载
相电压
也自然就很难对称了。所以各相电压就不一样;2、实际应用现场,三相四
线电压
很少有绝对
平衡
的。所以这也是正常情况,不用担心。另外在变压器输出端测量是一致,是因为靠近变压器输出端,有...
...
线电压
三相平衡均为117KV 而
相电压
三相
不平衡
分别为61KV 75KV 67K...
答:
1、可能是测量的PT有问题,一次或二次没有接地,引起的对地
电压
漂移。2、系统的中性点电压漂移。
变压器低压侧三相
线电压
三相
平衡
,而
相电压
偏高很多,是什么原因?_百度...
答:
1、存在单相接地 2、电容补偿电流欠补偿 加装消弧线圈或者减少空载长线路和电缆长度 3、两段母线所带负荷
不平衡
或者两台主变内阻相差很大都有可能造成 4、如果可以,请将
电压
数据附上 可以帮你分析 我经常遇到这样的问题,第二种可能是最多的 可以QQ 398365414 ...
当三相
电压平衡
时,
线电压
=1.732*
相电压
,如果三相
不平衡
呢?线电压怎么...
答:
线电压
的公式:UAB=UA+UB,UBC=UB+UC,UCA=UC+UA.你说的三相
电压平衡
时,线电压=1.732*
相电压
,就是上述公式得来的。当然 线电压=1.732*相电压 这个公式只是计算出电压值,没有说明角度。如果三相
不平衡
时,你用线电压的公式,采用向量相加,取幅值就得到线电压的大小了,角度也可以得到。当然前提...