44问答网
所有问题
当前搜索:
线路末端短路电流怎么计算
在220V和380V
线路
中,
短路电流
的大小是
怎么计算
的
答:
I=U/r,I=短路电流A
,U=短路电压V,r=电源内阻(线路电阻)Ω 计算时取决于电池(电源) 的内阻大小,和电线的阻值大小(一般用铜线约等于0)比如说电池电动势是1.5v,内阻是0.1欧,短路电流就是15A(对电池来说已经很大啦,想想电流表量程才多大呀)再比如说化学中的原电池,直接串连电源两极,电池短路,...
短路电流怎么算
?
答:
短路电流
的
计算
若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据...
短路电流
的
计算
方法
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz:
表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。则图1中d1点的短路电流为: Id1=9.2/0.443=20.77kA 2、短路冲击电流的计算 计算方法: 对于6kV以上高压系统,Ich等于Id乘...
为保护
线路末端短路
时的最大
短路电流怎么计算
的,已知高压侧和低压侧的...
答:
在无法取得电力系统的
短路
数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10。5kV*1。73=290。64MVA),按此条件设计,请供电局校核。南京地区的高压开关可按31.5kA(>16kA)考虑。上海城市电网35KV系统的短路容量按1500MVA考虑;10KV电网系统,短路容量按300MVA考虑;因此...
短路电流是如何计算
的
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz:
表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:三相短路电流周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流...
如何计算
低压架空
线路末端短路电流
答:
根据导线的阻值,和电压,按欧姆定律核算。
短路电流如何算
?
答:
短路电流计算
口诀:系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量。例:基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1。当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5。当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0。系统容量单位:MVA。系统容量应由...
短路电流
的
计算
公式?
答:
计算依据的公式是:
Id=Ijz/ X*∑
(6)式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:三相短路电流周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流...
短路电流怎么算
?
答:
一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电
线路
及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用以上公式
计算短路电流
; 设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流.下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握
短路电流计算
方法.4.简化算法 【1】系统电抗的计算 系统电抗,...
怎样
求最小运行方式下,
线路末端
两相
短路
稳态
电流
:I2k2·min
答:
37kV、10.5kV、6.3kV等),求出个元件的基准电抗,求出电源到短路点的电抗标幺值,求出短路回路总阻抗,可按照无限大电网
短路计算
原则求
短路电流
,电抗的倒数即为短路电流标幺值,再乘基准电流(利用基准容量和基准电压求出基准电流)求出三相短路电流,乘2分之根号3,即为两相短路电流周期分量值。