44问答网
所有问题
当前搜索:
继电保护中最大负荷电流怎么计算
怎样计算
电力输电线路
的最大负荷电流
?
答:
每条线路都会根据线路的载流量整定他额定电流,包括材质,线路长度等,
而线路的最大负荷是根据线路所带负荷允许范围内80%计算
,也就是说不是特殊原因,不会随意向已经满或者过负荷的线路开办业扩,避免增加线路负担,原有用户通过增容使线路负荷变化超过一定值,电力部门就要安排线路的切改工作。我们电力调度...
继电保护中最大
短路
电流
是
怎么计算
的?
答:
最大短路电流是按最大运行方式下的三相短路电流计算的
。变压器是改变电压的设备,理想变压器本身不消耗电能。而电动机是将电能转换为机械能的设备,是一个消耗电能的用电设备。
电机
的继电保护
要
怎么
做?
答:
使用迅隐族GL型继电器进行电动机过负荷与速断保护的计算。
计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Ied / (Kf * Ki)
。根据给定的参数,计算结果为4.03A,实际选取为4A,因此选择GL12/5型继电器。动作时限的确定:根据计算结果,2倍动作电流的动作时间为21.5秒,查阅曲线得知10倍动作时间为10秒。2. 电...
继电保护
定值
计算
?
答:
TA变比N取600/5,过流
保护
按躲过
最大负荷电流
整定:I≥1.5×2SN×31/2UeN=1.37A则一般定值最小可选:600/5,2A。而实际情况:TA变比N取1000/1,代入I≥0.16A可选择:1000/11A。速断按躲过变压器低压侧短路整定:短路阻抗标么值:(取基准容量SB=100MVA,基准电压UB=10.5kV,基准电流IB=5500A)当UB=UN时X*=UK×...
电动机
怎么计算
过
负荷
与速断
保护
?
答:
选用GL型
继电
器做电动机过负荷与速断
保护的计算
1、过
负荷保护
Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作
电流
动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/...
关于
继电保护
额定
电流计算
:求救
答:
一次
电流
=1600/35/1.732=26.4A 二次额定电流=26.4/互感器的变比
...低压侧三相短路时,流过高压侧
的
短路
电流怎样计算
?
答:
即I3‘=I3*Un2/Un1。其中Un1、Un2分别为变压器原边、次边额定电压,I3'为高压侧
电流
,I3为低压侧电流,Uk为变压器短路阻抗百分比。若考虑高压系统阻抗的话,需要先把各回路阻抗
计算
出来,如高压系统阻抗Zs、变压器阻抗Zt,然后再进行计算,详细可参考相关参考书如《工业与民用配电手册》。
微机
继电保护
装置参数
答:
保护
定值
计算
:TA变比N取600/5,过流保护按躲过
最大负荷电流
整定:I≥1.5×2SN×31/2UeN=1.37A则一般定值最小可选:600/5,2A。而实际情况:TA变比N取1000/1,代入I≥0.16A可选择:1000/1 1A。速断按躲过变压器低压侧短路整定:短路阻抗标么值:(取基准容量SB=100MVA,基准电压UB=10.5kV,基准电流IB=5500A)当...
电力线路
的继电保护
整定
计算
方法?
答:
N1 --- 电流互感器变比 Igh---线路过
负荷电流
(
最大
电流)A I"d2(3)max---最大运行方式下线路末端三相短路超瞬变电流 A;Kph--- 配合系数,取 1.1 I" dz3---相邻元件的电流速断
保护的
一次动作电流 I" d3(3)max最大运行方式下相邻元件末端三相短路稳态电流 Icx---被保护线路外部发生...
继电保护中最大
和最小运行方式应考虑哪些因素?
答:
1. 系统阻抗的变化:在
最大
运行方式下,系统
负载
较大,导致系统阻抗降低,这可能使得保护装置的整定值偏低,增加了误动作的可能性。而在最小运行方式下,系统负载减小,系统阻抗增加,可能导致保护装置的整定值偏高,降低了保护的灵敏度。2. 过电流保护的整定:过
电流保护
是
继电保护中
常见的一种保护...