44问答网
所有问题
当前搜索:
脉冲电表零线搭跳线还走电吗
电表只用
零线
,从别处接火线,
电表还走
字
答:
结论:无论是只接火线或者只接
零线
,只要电器做功,
电表
就会做功。
220V
零线
进线和岀线互换
电子表还走吗
?
答:
答;因为电子表的火线,零线出入端都是直通的。互换线表还是去字的。
因为电子表测脉冲信号记量的只要有脉冲就走电量的
。
零线
接地
电表
为什么
还会走
啊?
答:
零线接电表还是会走的
,计量电度一样,除非把电表进火和进零互调一下,接地就不走了。具体 :可以把电插板的零线断开,用粗铜线接地。开始接地的铜线有电,电灯插上不会亮,用弄盐水喷湿埋地的线。灯会亮,可电压不高,测的电压160v-180v(大功率电器不工作)。
一个电表,把进的
零线
和出的零线接一起
电表还走
不走
答:
2、原因:正常情况下,零线上不应该有电
。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。
脉冲电表
的
零线
去掉电表跑得快是怎么办
答:
电工去掉电表的零线后,电表仍在走
,有可能是出线的火线接地了,电工再去掉电表出线中的的火线,电表是否还在走,,如果是就是电表坏了,如果不是就是出线的火线接地了。
脉冲电表
可否串联一根
零线
?
答:
脉冲电表
需要单独连接相线和
零线
进行测量,不能仅仅通过串联一根零线来进行测量。因为脉冲电表需要通过测量相线和零线之间的电压差来计算电流,如果只连接一根零线,将无法测量电流。而且这样做也会存在安全隐患,可能会导致电路短路或电器损坏。
脉冲电度表
短接进线,会有什么情况?
答:
脉冲电度表
短接进线可能会不计量用户的用电量。因为,电量的单位是千瓦小时,千瓦是用电功率等于电流乘以电压,进线短接就使用户的负载电流没有被完全接入(只有非常小的分流),对用户的用电量没有计量或者只计量了非常微小的一部分。用户运气,国家吃亏,这是不允许的做法。
我是预付费是的
电表
请问我只用火线12不用表上的
零线
!零线接地!表
还走吗
...
答:
1、表如果不接零线,根本就不会工作。2、但如果你希望通过不使用
电表零线
来打到窃电的目的你就想错了。表检测到电流不平衡时会自动跳闸。
家用
电表
把
零线
接地电表会不会走, ? 求真实答案。 谢谢、
答:
现在的
电表
可以防范各种偷电行为,100个专业教授加在一起也想不出用电不走字的办法,所以答案是:只要用电就会走字。
电表
的火线(进出线)相连,以及
零线
(进出线)相连,电表会
走吗
?
答:
理论上不会走了,或者走的很少。这种做法是违法的,慎行。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电表输出零线不接会有电
零线断接电表还走么
零线换成地线电表会准吗
电表零线接地电表走吗
电表零线烧断了会有电吗
脉冲电表零线不回表走不走字
让智能电表走慢的简单办法
电表的零线端只接一根零线
共用零线电表走不走