44问答网
所有问题
当前搜索:
脱扣电流和额定电流的区别
脱扣电流和额定电流的区别
答:
额定电流是电气装置(断路器)允许流过的最大安全电流值。脱扣电流是断路器触发脱扣器动作的电流值
。通常断路器的脱扣电流等于或小于额定电流。例如,购置一个额定电流为40A的断路器,但根据计算,要求35A必须脱扣。可以向生产厂提出订货要求把脱扣值调整为35A。
脱扣电流和额定电流的区别
答:
1、时间不同:脱扣电流只是瞬时的最大电流值
,而额定电流是设备正常工作时允许通过的最大电流值。2、值域不同:脱扣电流通常是额定电流的数倍,而额定电流是设备正常工作需要的电流值。3、
作用不同
:脱扣电流是用于保护设备和人的安全,在开关断开电路时有重要作用。而额定电流是设备安全可靠运行的重要参...
空开断路器型号d和型号c有哪些
区别
?
答:
一、脱口电流不同
1、D型号:脱扣电流是额定电流的10倍。2、C型号:脱扣电流是额定电流的5倍。二、
用途不同
1、D型号:D型号因为通过的电流大,所以适合工业用。2、C型号:C型号因为通过的电流量小,所以适合照明用,可保护线路。
请教您一个问题,断路器中的
额定电流
,长延时电流,短延时电流,瞬时
脱扣
...
答:
个人认为:
额定电流
为可以通过的并不产生任何影响及动作的电流,长延时电流为短时过流而设置的时间,短延时为过载大电流时的时间设定最少时间,瞬时
脱扣
就是设定的过电流倍数后进行跳闸的电流,速断(迅速断开)电流
...电磁
脱扣电流
,热过载保护整定范围,这三个参数
有什么区别
,选型...
答:
额定电流是个基准,电磁脱扣电流一般是短路保护的
,一般会有等级,比如是额定电流的10倍或15倍,这个是已额定电流为基准的 热过载保护整定范围,这个就是用电设备的正常工作电流了,热过载一般有热感应电阻,设定对应的过载电流,热过载感应电阻的温度在设定电流范围内工作是不会发热,一旦设超负荷,工作...
断路器的分断能力、壳架电流、
脱扣
时的
额定电流有什么区别
?_百度...
答:
1 .先说你所谓的脱扣时的
额定电流
,这个就叫
脱扣电流
,不叫脱扣额定电流;脱扣电流是指断路器所控制的线路发生过载时,能够引起断路器产生过载脱扣动作的电流,一般在断路器上标注为5-10ln,即5-10倍的额定电流。2.额定电流,是指断路器能在厂家所规定的环境温度下长期稳定工作所能承受的电流,这也是...
断路器的工作
额定电流与脱扣
器
额定电流有什么区别
?
答:
脱扣
器
额定电流
1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。 短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调...
请问低压断路器
脱扣
器
额定电流和
框架额定电流是一回事么?
答:
可以有
不同的脱扣电流
。也就是在一个标准框架电流内,可以根据需要选用合适的脱扣电流。框架
额定电流
是断路器选型时的一个重要参数,指断路器的主触头允许通过的最大额定电流。又称为额定不间断电流。指在规定条件下,电器在长期工作制下,各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。
三相电机启动时电流是
额定电流的
4到7倍 远远超过空气开关上面的
脱扣电流
...
答:
脱扣电流
:指当出现故障时如过载或短路时,断路器动作的电流。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过
额定电流
就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气...
开关 瞬时
脱扣
整定电流 10IN 是什么意思?
额定电流
IN125A什么意思?_百 ...
答:
额定电流指的是开关可以长期工作的最大电流。瞬时
脱扣
整定电流是
额定电流的
10倍,表示开关最大断流能力。瞬时脱扣整定电流为瞬时脱扣的动作电流,即线路电流达到或超过此值时,断路器瞬时脱扣。本例瞬时脱扣整定电流为额定电流的10倍,即1250A。开关的最大断流能力为额定最大短路开断电流,即Icw,一般...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
什么是脱扣电流
脱扣器额定电流什么意思啊
脱扣电流和额定电流电压一样吗
断路器的脱扣电流
开关分断电流
空开分断电流
400a断路器的脱扣电流是多少
脱扣电流和分断电流
脱扣器电流选择