44问答网
所有问题
当前搜索:
落地式钢管脚手架搭设高度
落地式钢管脚手架搭设高度
答:
落地式钢管脚手架搭设高度不宜超过50米
,可以超过24米,超过50米的,需要采用卸荷、双立杆等方法加固。从经济方面考虑,搭设高度超过50米时,钢管、扣件的周转使用率降低,脚手架的地基基础处理费用也会增加。从安全角度考虑,立杆采用单管的落地脚手架一般在
50m以下
,超过50m容易发生危险。当需要的搭设高...
落地脚手架搭设
规范是什么
答:
1、高度不能高于2米,纵距不能大于1.8米,横距不能超过1.5米
。2、如果搭设高度达到25米时,应该要采用双立杆或缩小间距这些方法。3、底步立杆一定要设置在地杆上,同时还要采用直角扣件将它固定在立杆上。4、底排立杆、扫地杆可以使用黄黑或红白这些颜色。落地式脚手架优缺点 落地式脚手架优点:1...
落地脚手架高度
能超过多少米
答:
能超过24米
,超过50米的,需要采用卸荷、双立杆等方法。所以可以超过24米。规定脚手架高度
不宜超过50m
的依据:1、根据国内几十年的实践经验及对国内脚手架的调查,立杆采用单管的落地脚手架一般在50m以下。当需要的搭设高度大于50m时,一般都比较慎重地采用了加强措施,如采用双管立杆、分段卸荷、分段搭...
相关规范规定,
高度
超过( )m的
落地式钢管脚手架
工程,应单独编制安全专项...
答:
(1)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程
;(2)附着式整体和分片提升脚手架工程;(3)悬挑式脚手架工程;(4)吊篮脚手架工程;(5)自制卸料平台、移动操作平台工程;(6)新型及异型脚手架工程。故本题正确选项应为 “D.24”。
建筑工程外
脚手架搭设
必须超过施工作业面多少米,有具体的规范要求没有...
答:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中要求一般超过1.2米。
1、落地式脚手架搭设高度不宜超过35m
,高度在35~50m时必须采取卸荷措施,高度大于50m时必须采取卸荷措施并对专项方案进行专家论证。 2、脚手架基础平整、夯实、混凝土硬化,基础应采用100mm厚C25混凝土硬化,立杆底部设置底座或垫板。垫板应采用长度不少于2...
脚手架搭设高度
超过多少米需要验收?
答:
(一)
搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程
(包括采光井、电梯井脚手架)。 (二)附着式升降脚手架工程。 (三)悬挑式脚手架工程。 (四)高处作业吊篮。(五)卸料平台、操作平台工程。(六)异型脚手架工程。脚手架搭建:(1)脚手架底面底坐标宜高于自然地坪50-100mm。(2)脚手架的垫板...
落地钢管脚手架搭设高度
超过24米要专家论证吗?
答:
外
落地
脚手架高度超过24m或跨度大于18m,均需专家论证。架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程,均需要组织专家论证。双排
钢管脚手架搭设高度
超过24米时,即必须进行有关专家论证。根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《建筑施工扣件
式钢管脚手架
安全技术规范》JGJ130-2011,扣件式钢管脚手架允许搭设的最...
落地式钢管脚手架
的
搭设
要求是什么?
答:
按两步三跨的要求设置(两步
高度
约4米,三跨长度约6米),转角处、开口处等特殊部位需另外增设 根据《建筑施工扣件
式钢管脚手架
安全技术规范》(JGJ130-2011)要求,脚手架连墙件应符合以下要求:1、连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定,通常可以布置为三步三跨、两步三跨以及两步两跨等,...
相关规范规定,
高度
超过( )m的
落地式钢管脚手架
工程,应单独编制安全专项...
答:
施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。5.脚手架工程(1)
搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程
。(2)附着式整体和分片提升脚手架工程。(3)悬挑式脚手架工程。(4)吊篮脚手架工程。(5)自制卸料平台、移动操作平台工程。(6)新型及异型脚手架工程。
落地式钢管脚手架搭设高度
是什么?
答:
落地式钢管脚手架搭设高度
是小于50米。可采用单管落地,同时还要编制专项施工方案;但如果搭设高度大于50米,则应该采用双管落地,使用分段卸荷等方式,加强脚手架的安全性能,同时还应编制专项施工方案,并由专家认证。搭设脚手架的工艺要求说明 立杆基础,搭设脚手架时,要求安装部位的地面应平整、夯实,...