PLC中知道电流和对应的量程,要怎么进行模拟量和数字量的转化
答:
PLC中模拟量和数字量的转化:1、将模拟量通道AIW0
的数据
通过I_DI指令转换为DINT
数据类型
,并存放入AC0中 2、将AC0中的数据使用DI_R转换为
浮点数
,目的是为了提升计算精度,因为
西门子
不允许整型数据直接转换为浮点数,因此必须通过1,2步骤转换。3、将AC0-6400,因为4-20mA的采集在西门子200系列中是...
三菱plc与
西门子
触摸屏通讯能显示
浮点数
吗
答:
能显示的,三菱PLC只有FX-3U以上的版本才支持
浮点运算
。
求助:能否从wincc里设定PLC里的时间值?
答:
在WINCC里定义一个32位
浮点数
,格式转换为FloatToSimaticBCDTimer,线性转换为过程值0~9990,变量值0~9.99,地址为MW100,再将Timer的时间设为MW100,就可以直接在WINCC里设置时间了,单位为秒。
西门子
PLC 模拟量 内部 修正 精度
答:
模拟量处理在
西门子
PLC内部实现的。内部读取的模拟量进入PLC编程0~32000的线性值。用户自己编程将此模拟量值与实际工程值对应。然后可以对换算的工程值进行修订。具体联系EMAIL:
[email protected]
西门子
plc一位简单计算器控制系统要求有0-9共十个数字按钮四个算数符...
答:
如图所示,I0.0到I1.1分别对应数字键0到9,I1.2加,I1.3减,I1.4乘,I1.5除,I1.6等于,I1.7清零。VD0第一个数,VD4第二个数,VD8符号(=1加,=2减,=3乘,=4除),VD12结果,VD均为实数,监视时要看
浮点数
形式。望采纳。。。
各位高手,请问
西门子
S7-200中如何把在自由口中读到得ASCII码转为
浮点数
...
答:
你这个有错误,通讯的代码都是16进制的 例如 通讯口的一组
数据
是0106011F0FDF 0106011F0FDF对应ASC2是%30%31%30%36%30%31%31%46%30%46%44%46 “%30%31%30%36%30%31%31%46%30%46%44%46”这个是端口读取的16进制数据,完后要转换成结果数据,16进制数据为0106011F0FDF 这个才是最终值...
西门子
1500压力用什么变量
答:
取决于编程语言和控制策略。根据查询人人文库得知,
西门子
1500压力用什么变量,取决于所使用的编程语言和具体的控制策略。一般来说,可以使用以下变量来表示压力:1.实数型变量:在许多编程语言中,可以使用实数型变量来表示压力大小,如单精度
浮点数
或双精度浮点数。2.整数型变量:在某些情况下,可以使用整数...
西门子
300plc,把plc定时器输出为毫安信号用什么指令?
答:
2,300里面没有你说的专门输出毫安指令,而是A/D转换后,由模块硬件地址对应输出的,数字量转换
浮点数
用的是标准库里的FC105功能块,反之的是FC106,当然也可以根据实际情况自己写A/D转换功能程序。3,建立中间变量,将采集到和输出
的数值
传送到对应的通道地址PIW**,PQW**。
西门子
300编程中( DB10.DBD8 )是什么意思
答:
DB10表示10#数据块,DBD8表示一个双字寄存器(是整型还是
浮点数
取决于这个地址
的数据
格式),这个数据地址从8开始,共占用4个字节(8/9/10/11);
我现在使用的是信捷PLC。需要将模拟量模块采集的
浮点数
和设置的...
答:
信捷不清楚了(仿三菱的,应该跟三菱一样),三菱台达是0-4000单整数,
西门子
是0-32676,然后根据量程自己在程序转换。2、
浮点数
比较可以和双整数一样,DLD>指令就行,只要保证比较的两个值
类型