答:
。2、其次选择“
系统块
”(SystemBlock) 节点,然后按Enter键,或双击项目树中的“系统块”(SystemBlock) 节点。3、最后STEP7?Micro/WINSMART打开系统块,并显示适用于 CPU 类型的
组态
选项。硬件配置“系统块”(SystemBlock) 对话框的顶部显示已经组态的模块,添加或删除模块,
西门子
plc即可查块不一致。
请问
怎么
把多台 S7-
200
PLC PROFIBUS协议连到一台工控机上面进行
组态
该怎...
答:
硬件上就是用一个通讯卡cp5611,cp5613都可以,是PCI接口的,插到工控机的PCI插槽上就OK,然后DP通信线连接工控机和
200
PLC的EM277模块,EM277就是200PLC和其他设备DP通信的模块,每个200站点设置一个DP地址,都用DP连接。硬件好了之后,就看你工控机上
怎么
做了,你光说
组态
,你用什么软件组态,...
西门子
plc
200
扩展模拟量模块
怎么
扩展
答:
西门子200
PLC是没有硬件
组态
的;模块直接连上就行,建议CP以太网模块放在CPU后面;然后接模拟量,开关量模块;CP模块需要编程软件进行一个组态,配置IP地址等;所有的S7-200 CPU从22版之后,任何模块都没有特殊的位置要求。22版之前的,需要将CP模块接在前面,然后才是IO模块。这是由于222CPU只允许扩展...
西门子200
plc
系统块
保护
怎么
办
答:
3、程序、数据、运行均不可读出、监视和更改。(安全性最高)方法:在硬件
组态
中打开CPU的protection(保护)选项,选择所需加密方式,设置密码后保存编译重新下载硬 件组态就可以了。注意:
如何
设置密码忘记或丢失,那么只有通过编程软件在线连接PLC,清空PLC程序,(包括程序块,
系统块
和数据块)然后将备份...
西门子
PLC
200
寄存器地址与
组态
王中的变量定义中的寄存器地址
如何
对应...
答:
西门子200
PPI \r\n
组态
王设置\r\n1、定义组态王设备\r\n组态王定义设备时请选择:PLC\西门子\S7-200系列\PPI \r\n\r\n2、设备地址及通讯参数定义\r\n设备地址格式为:由于S7-200系列PLC 的型号不同,设备地址的范围不同,所以对于某一型号设备的地址范围, 请见相关硬件手册。组态王的设备...
西门子200
plc加以太网模块。
组态
好后下载程序,plc设定好的参数会清零...
答:
下载程序的时候将只选择程序块,和
系统块
。不要选择数据块。就可以了!
怎么
用
西门子200
来采集仪表的温度压力等数据,数据上传到上位机
组态
中...
答:
方法比较多:1、从仪表入手,如果仪表可以发出温度和压力的模拟量信号,可以通过在S7-
200
增加模拟量采集模块,进行信号采集,通过总线发送给上位机;2、如果是智能仪表,一般还具有串口通讯的功能,将仪表和PLC进行串口通信,需要串口编程。3、也可以不要仪表,直接将传感器的信号传给PLC,并进行控制,信号...
西门子
plc
200
更改模拟量量程是在
组态
软件还是在编程软件
答:
组态
软件。根据查询作业帮显示,
西门子
plc
200
更改模拟量量程需要通过传感器将物理量转换为电信号。而这个电信号就是所说的模拟信号,属于组态软件。
西门子200
PLC与一台工控机通讯(
组态
王软件)请问那个方式最简单廉价 1...
答:
1,MPI 你的工控机得加通讯板卡,CP5611或者CP5613,还需要用MPI的通讯电缆。2,PPI 最简单经济,直接读取PLC变量,硬件支持最简单,一个232转485的头,然后和PLC的通讯口3+8-连起来就OK,如果你有编程电缆,连转接头都不需要了。
组态
王都是国内最成熟的组态软件,开发的PPI驱动我用过很多次...
西门子200
plc
怎么
添加模块
答:
每个模块都有一个扩展线的插槽,直接通过排线与CPU上的插槽连接,下一个模块于前一个模块上的插槽对接,串在一起