答:
比较指令用于实现两个数大小的比较,并输出比较后的逻辑结果
。若满足逻辑条件,则输出为1;若不满足,则输出为0。比较的数据包括整数、长整数或32位浮点数。
西门子PLC
传送
指令详解
答:
(1)MOVB,字节传送指令
;(2)BIR,传送字节立即读指令;(3)BIW,传送字节立即写指令;(4)MOVW,字传送指令;(5)MOVD,双字传送指令;(6)MOVR,实数传送指令。2、块传送:(1)BMB,字节块传送指令;(2)BMW,字块传送指令;(3)BMD,双字块传送指令。
西门子300plc
中,怎么用move
指令
使m0.0,m0.3置位
答:
西门子
step7中的MOVE
指令
按照字节、字、双字的方式MOVE。MB0代表0这个字节,从m0.7排到m0.0,置位的是m0.0和m0.3,那么就是MB0=00001001,把这个数MOVE给MB0就可以了。置位/复位指令根据RLO的值,来决定被寻址位的信号状态是否需要改变。被寻址位的信号状态被置1或清0;若RLO是0,则被寻址...
谁能帮我解释一下
西门子PLC
300
语句表程序
答:
SET //将RLO设置到信号状态“1”SAVE //将RLO存入存储器BR位 =L0.1 //置位L0.1 --- L#IN0 //装载变量 IN0 到ACCU1 ITD //转换为双字 DTR //转为实型 L2.764800e+004 //A1复制到A2,后装载常数 27648 到A1 /R //A1=A2/A1 L#IN1 ...
西门子300PLC
上电脉冲
指令
是什么,怎么用
答:
上电脉冲
指令
即-OB100组织块,上电后的OB块,也就是说上电后默认执行的第一道指令,你可以在OB100中添加你要上电初始化的指令,待模块上电时即可执行。
西门子300PLC
中地址正跳变检测POS和地址负跳变检测NEG
指令
时怎么动作...
答:
1"且其前一状态为"0"(检测到上升沿),执行此
指令
后RLO位将是"1"。NEG 地址下降沿检测 NEG (地址下降沿检测)比较的信号状态与前一次扫描的信号状态(存储在中)。如果当前RLO状态为"0"且其前一状态为"1"(检测到下升沿),执行此指令后RLO位将是"1"。
西门子300
MOVE
指令
怎么用啊 求高手指点
答:
西门子
step7中的MOVE
指令
1.FP(P)和FN(N)是RLO边沿检测
指令
,可以是多个地址位提供信号的上升沿或下降沿检测,可举例说明:当I3.0和I0.0组成的串联电路由断开变为接通时,中间标有“P”的上升沿(或中间标有“N"的下降沿),由0变为1(或由1变为0),检测一次正跳变(或负跳变),能流只在该扫描周期内流过检测...
西门子PLC300
比较
指令
具体怎么应用,我怎么看着指令都一样呢
答:
I:整数、D:双整型、R:实数 EQ: 等于 NE:不等于 GT:大于 LE:小于 GE:大于等于 LE:小于等于
西门子PLC300
移位
指令
输出怎么跟Q输出联系的???高手解释下,万分感谢...
答:
一个一个来。1,16灯依次点亮,对应的输出是Q0.0-Q1.7共16个位,每个周期使一个位为1。2,初始值DW#16#FFFF000赋值给MD20,那FFFF0000代表什么啊,首先要知道DW=2W=4BITY=32BIT的对应关系,上面意思是把双字FFFF0000送给字MD20和MD21,这里FFFF0000=2进制的1111 1111 1111 1111 0000 0000 ...