44问答网
所有问题
当前搜索:
西门子pto指令
西门子
plc脉冲输出
PTO
基准时间单位是什么意思
答:
PTO
是高速脉冲输出
指令
,参数里有脉冲周期还脉宽,而周期和脉宽都是时间值,时间值就需要一个单位,
西门子
这个是微秒和毫秒作为单位的,可以通过特殊继电器SM67.3来选择。望采纳。。。
西门子
s7200
pto指令
如何实时改变周期
答:
如图所示,3个图,这个就可以实时的改变高速脉冲输出的周期,控制步进、伺服都可以。m0.0为on了是一个周期,m0.1为on了是一个周期,m0.2为on了又是一个周期,如果你需要更多的周期,接着写就是了。只不过我这个用的不是
pto
,而是pwm,因为改变周期pwm更方便一些,如果你一定要用pto的话,建议...
西门子
PLC脉冲
指令
答:
对于200CPU,如224XP,这个控制是开环的,不能闭环。最简单的办法是使用使用菜单”工具“中的”位置控制向导“,选"配置S7-200 PLC 内置的
PTO
/PWM操作,一步步按需要往下完成配置。配置完成后生成会在”程序块“中生成”向导“,最简单的应用就是调用”PTOX_MAN",在“SPEED"端输入需要的脉冲数,使...
西门子
PLCs7-200如何做位置控制
PTO
输出,位控向导如何用
答:
西门子
PLCs7-200用位控向导做位置控制
PTO
输出的方法是:在
指令
树中选中双击调用,或者在网络中按F9并输入PTO就可以调用了。有锁是因为西门子公司对程序块加密过,因此不能查看源代码,只能调用该块。S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化...
西门子
S7200程序 关于
PTO
0的起始化,以及其周期时间修改问题
答:
你好!脉冲
指令
是一个比较特殊的指令,无论是
西门子
还是三菱,或者其他品牌的PLC,都比较特殊。在西门子中,你每调用一次脉冲指令,都需要进行以下的一些步骤,1、打开;2、设定;3、关闭;1、你首先要将它打开,2、然后开始设定输出的脉冲数量,频率,输出的方式等参数,然后PLC根据你的设定,进行输出,3...
西门子
PLC200,
PTO
-RUN
指令
,为什么用过一次后,Err0r一直报错,输出为130...
答:
130 --
PTO
子程序目前正在被命令“停止”。程序对PTO-RUN的引用可能有问题,建议检查程序。
西门子
PLC
PTO指令
怎么用???
答:
是S7200 PLC吗?在右下角调用子程序那里,拖出来就可以了。具体参数填写在手册上或者在软件帮助你有写到。
西门子PTO指令
整么执行下一下包络?
答:
脉冲包络是通过固有格式编辑的,格式如下:在此之前,先要定义多段轮廓表首地址,Q0.0的首地址放在SMW168 Q0.1的首地址放在SMW178,例如将9放在SMW168中,那么表中的总段数的地址为VB9,第一段初始周期为VW10,第一段脉冲增量放在VW12中,第一段脉冲总数放在VD14中,以此类推。请参照百度文库 ...
西门子
s7-200plc控制步进电机速度与正反转怎么编程
答:
1、主程序先正转,等到正转完了就中断,中断中接通个辅助触点(M0.X),当M.0X闭合,住程序中的反转开始运做。这样子就OK了。2、用
PTO指令
让Q0.0 OR Q0.1高速脉冲,另一个点如Q0.2做方向信号,就可以控制正反转了,速度快慢就要控制输出脉冲周期了,周期越短速度越快,如果你速度很快的话请考虑缓慢...
我想用一台
西门子
S7200-224cn PLC控制两台步进电机,请教高手给我思路...
答:
用
西门子PTO
高速脉冲
指令
来做,Q0.0作为第一个步进脉冲输出,第一台停转之后进入中断,使能第二台步进高速输出Q0.1(这个子程序不能放在中断程序中,只是将置位使能位放入中断程序),再在Q0.1输出完毕的中断子程序中再次使能调用Q0.0的高速输出程序,同时给方向位取反。。。后面依次类推进入循环 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子plc博图的pto控制
西门子pto指令怎么写
S7—1200的PTO没有输出
西门子如何记录脉冲发出数量
西门子plc指令大全详解图表
PTO功能的详细说明
西门子pto控制
西门子s7 200脉冲输出手册
西门子plc200脉冲指令