44问答网
所有问题
当前搜索:
西门子v20变频器手册
西门子v20变频器
参数设置
答:
西门子v20变频器
参数设置如下:1、P0010。用于参数过滤,设置P0010等于30可恢复变频器到出厂设置。2、P0970。用于工厂复位,设置P0970等于21可复位所有参数及用户默认设置至工厂复位状态。3、P0003。用户访问等级,设置P0003等于3可将用户访问等级设为专家等级等。
西门子变频器v20
参数设置
答:
输出频率设置,通讯参数设置,电机参数设置。1、输出频率设置。
V20
的输出频率范围是0~550Hz,精度为0.01Hz。若要实现超过50Hz的输出频率,可以通过修改模拟量输入标定参数、基准频率参数P2000和频率限幅参数P1082。例如,使用0~10V模拟量给定时,可以将P2000设置为100Hz,P1082也设置为100Hz,以确保频率限...
西门子v20变频器
参数设置
答:
西门子v20变频器
参数设置如下:1、基准频率和频率限幅:基准频率参数P2000和频率限幅参数P1082是控制V20输出频率的重要参数。默认情况下,P2000和P1082的值都是50Hz。如果需要改变输出频率的范围,可以调整这两个参数的值。例如,如果希望频率限幅为100Hz,可以将P1082设置为100Hz。2、命令源和频率给定源:V20变频器具有多...
西门子v20变频器
怎么设置参数
答:
P0010 = 1设P0010 = 1可以非常快速而简便地调试
变频器
。此时只能看到重要的参数(如:P0304、P0305等)。必须逐一输入这些参数的值。设P3900 = 1 - 3即结束快速调试开始内部计算。计算完成后参数P0010和P3900自动复位为。P0010 = 2仅用于维护目的。P0010 = 30当复位参数或者复位变频器至用户默认...
西门子v20
多段速设置方法
答:
1、首先在主显示界面短按M键,进入参数设置界面,按向上键,找到P0010,按OK键,再按向上键,将P0010设置为30,再按OK键确认。2、其次在参数配置界面,选择多段速度控制选项,设置所需的速度段数和对应的参数,如速度设定值和加速度或减速度等,保存配置并退出参数配置界面3、然后进入参数设置模式,...
西门子V20变频器
怎么设置参数
答:
P0010=1设P0010=1可以非常快速而简便地调试
变频器
。此时只能看到重要的参数(如:P0304、P0305等)。必须逐一输入这些参数的值。设P3900=1-3即结束快速调试开始内部计算。计算完成后参数P0010和P3900自动复位为零。P0010=2仅用于维护目的。P0010=30当复位参数或者复位变频器至用户默认设置时,必须将P...
西门子V20变频器
,我想通过modbus协议控制变频器的启动、停止、修改变...
答:
P1000=5,选择频率给定源,修改为5,即使用RS485上的USS/MBUS。P2023=2,选择RS485协议,修改为2,即使用MBUS。P2010=6,选择MBUS波特率,修改为6,即MBUS波特率为9600bps。P2021=2,设定MBUS地址,修改为2,即MBUS站地址为2。参考资料:
西门子
SINAMICS
V20变频器
操作说明 ...
西门子v20变频器
modbus通讯协议中40100的stw指的是什么?
答:
如图所示。STW是
变频器
控制字的寄存器,根据这个寄存器中不同的位,进行设置,使变频器运行。望采纳。。。
西门子v20
,手动切换键
答:
1、打开
变频器
控制面板,找到手动/自动切换按钮或开关。2、如果是按钮,则按下按钮,变频器将切换到手动模式。如果是开关,则将开关切换到手动模式。3、在手动模式下,可以通过控制面板上的按钮或旋钮手动控制变频器的运行状态。4、要切换回自动模式,再次按下手动/自动切换按钮或将开关切换到自动模式。
西门子v20变频器
最低频率参数
答:
P1080。
门子v20变频器
,最低频率参数代码是P1080,出厂设置为0赫兹。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。