设备房和地下车库在一起吗
车库与设备
用房为何不能划分一个防火分区
答:
地下
汽
车库
和为备用房的通风排烟机房宜与为全楼服务的各类
设备
用房、库房和其他用房分别划分防火分区,前者执行汽车库设计防火规范,每个防火分区面积最大可达4000㎡,每个防火分区除Ⅳ类
车库
外应有二个人员安全出口。后者执行建筑设计防火规范,每个防火分区面积最大为1000㎡(内设置自动灭火系统时2000㎡)...
汽
车库
内
设备
用房可否
与
汽车库划入一个防火分区
答:
车库和设备用房是两个不同的使用功能
,在防火分区上划分的面积也是不同。车库的防火分区是2000㎡,设备用房的防火分区面积是1000㎡。同时车库的疏散和设备用房的疏散也不同,车库一般最少两个出入口,设备用房是需要最少保证一个直通室外出入口,而且在划分车库的防火分区的时候是可以包含设备用房的面积...
附属用房包括哪些
设备
用房包括哪些
答:
附属用房一般指配套用房,可以是小区的物业管理用房,或者是小区的配电房,煤气调压站等,通常是起到补充小区使用功能的。
地下
室、
车库
、食堂、人防设施、消防设施等等都属于附属用房。
设备
用房包括哪些 除了强电配电房、消防泵房外,其他有弱电控制机房、通风机房,其他有需要的:滤水房、消毒室、无人自...
地下车库
的配电间会
跟
风机房挨
在一起吗
答:
不会
。地下车库的配电间和风机房通常不会紧挨在一起,它们之间需要保持一定的安全距离,以避免相互干扰和危及人员安全。在地下车库的设计和施工过程中,为了满足照明、通风、消防等设施的需求,需要设置配电间和风机房。配电间主要负责供电和控制车库内的各种设施,而风机房则主要用于排放废气和保证车库内空...
讨论:
地下车库
的防烟分区面积是否应包括
设备房
答:
我认为设备用房一般都是独立的防火分区所以根本就不能和车库在防烟分区统一不统一的问题里纠结
!如果问了建筑上设备用房不是单独的防火墙分隔的话是可以计算在防烟分区内的
不为
地下车库
服务的
设备
用房是地下车库附属设备用
房吗
答:
不为
地下车库
服务的
设备
用房不是地下车库附属设备用房。
1
、设备层是小区用来高层小区顶用来安放供水、供电、供暖设备以及电梯操控设备所用的楼层。2、附属用房指配套用房,是起到补充小区使用功能的,例如:地下室、车库等。3、两者是不同的设施。
地下设备
用房需要单独划分防火分区么
答:
地下设备
用房需要单独划分防火分区。根据《汽
车库
、修
车库
、停车场设计防火规范》GB50067-2014规范第5.1.9规定:附设在汽车库、修车库内的消防控制室、自动灭火系统的设备室、消防水泵
房和
排烟、通风空气调节机房等,应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板相互隔开或与相邻部位分隔。消防...
地下车库
的防火分区面积包含主楼的地下室吗?
答:
你好!防火分区划分的话,一般地下室中的主体投影下的地方另划分一个防火分区。但也是依据功能的。如果说主体下地下室也是汽车库的话,是可以
跟地下车库
融合
在一起
划分防火分区的。一般住宅的楼座下为自行车库,是另外划分出来的。
车位可以和
房子
绑定
在一起吗
答:
车位可以和房子绑定
在一起
的,也就是
房子和
车子共用一个房产证,但是这样是非常不方便的,虽然办证的时候很省事,但是以后卖房的时候会很麻烦,多数的购房者都不会愿意买车位,如果要分割的话也会很麻烦,所以如果同时买房子和车位的话,建议不要把车位和房子绑定在一起。购买车位注意事项1、明确车位的...
建筑设计专篇总结(一)—
地下车库
篇
答:
四、规范与细节 《
车库
设计规范》JGJ-100-2015是设计的指南,如坡道的垂直布置和排水设计,均需遵循规范,确保地库的顺畅运作。五、人防
与设备房
设计 人防设计以平时使用为主,车位优先,全埋
地下
室减少施工难度。多层地下室需合理布局设备房,如燃气锅炉房、制冷机房等,确保安全和效率。六、总结与优化 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
设备房和地下车库
地下车库设备用房及设置要求
地下车库设备房有哪些
地下车库设备用房面积
地下车库设备用房规范
地下车库是车房还是车位
地库设备机房门口能划车位吗
地下车位靠近设备房
一般地下室要什么设备房