44问答网
所有问题
当前搜索:
负序电流零序电流区别
负序电流
和
零序电流
有什么
区别
呢?
答:
负序电流和零序电流的区别如下:产生原因:负序电流是由于电流相序与电压相序相反
,通常是由于故障或不平衡负载引起的。而零序电流是由于三相电流的矢量和为零,通常是由于非线性负载或不平衡负载引起的。影响:负序电流会导致电力系统的不平衡,可能引起设备的过热、损坏,对电力系统的稳定运行产生不利影响。...
正序、
负序
、
零序电流
是什么意思?
答:
负序电流:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度
。零序电流:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。
请教一下
零序电流
和
负序电流
的
区别
以及联系,开口电压和零序的区别以及联...
答:
1、负序分量(电压或电流)的特点是:三相大小相同,相差120度,相序和正序相反
。2、零序分量(电压或电流)的特点是:三相大小相同,三相相位相同。结论:对于中性点不接地系统,在忽略分布电容电流的情况下,系统发生任何故障都没有零序电流,只有正序和负序电流。(在考虑分布电容电流的情况下,电容电流就...
正序、
负序
、
零序
的定义和
区分
答:
交流电力系统一般都是ABC三相的,而电力系统的正序,
负序
,
零序
分量便是根据ABC三相的顺序来定的。正序:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。负序:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。零序:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。系统里面什么时候分别...
...6KV开关
负序
过流保护 与
零序
过流保护的
区别
通俗点表达,别太深...
答:
负序电流是 当电力系统发生不对称短路或三相不对称运行时,就会产生很大的负序分量电流
,从而通过测量负序电流的大小可以判别是否发生故障 零序电流是 当电力系统中发生接地故障,产生的零序电流 零序电流保护:中性点直接接地系统发生接地短路,将产生很大的零序电流,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要...
什么是正序、
负序
和
零序
?
答:
当前世界上的交流电力系统一般都是ABC三相的,而电力系统的正序,
负序
,
零序
分量便是根据ABC三相的顺序来定的。正序:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。负序:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。零序:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。参数的...
零序
、正序、
负序
有什么
区别
?
答:
零序
是一种接地故障检测方法,它使用一个传感器(CT)来把所有相导体和中性导体连接在一起,传感器会按照线路中接地故障
电流
的不平衡程度等比例地产生输出,再由一台继电器来测量这一输出,并断开断路器或释放接地故障警报。正序第一种解释谓五行相生的顺序,第二的顺序的一种,和逆序相反。
负序
分量,是...
什么是正序电流?什么是
负序电流
?什么是
零序电流
?
答:
正序、
负序
、
零序
的出现是为了分析在系统电压、
电流
出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分 量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多 情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的...
什么叫正序、
负序
、
零序电流
?
答:
(正常电流(理想情况):
只有正序电流
单相接地短路:故障相正序、负序、零序电流相等 两相短路:故障点零序电流为零,正序和负序电流互为相反数 两相短路接地:故障点正序、负序、零序电流均有 三相对称短路:只有正序 三相对称接地短路:有正序和零序 三相不对称短路:有正序和负序 三相不对称接地短路:有...
正序、
负序
、
零序
是如何确定的?
答:
正序、
负序
、
零序
电压
区别
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、
电流
出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
什么叫正序电流和负序电流
负序零序电流是怎么产生的
故障发生时正序零序负序区别
零序正序负序电流的区别
负序电流
产生零序电流的原因
零序和负序和正序区别
电流负序不平衡是什么意思
发电机负序与零序的区别