辅助触点黏连检测
自耦降压启动自动停止并且接触器
辅助触点粘连
是怎么了?
答:
电流太大,
触点
烧了,首先要更换接触器,然后检查线路有无短路。
交流接触器
触点
很容易
粘连
,触点保护的方法?
答:
1、流接触器
触点
很容易
粘连
首先来说就要检查一下是否负载已经超出接触器的容量,在确定接触器容量确实大于负载功率时再采用电路保护触点。2、触点的损坏主要是由电弧烧蚀造成的。为减少电弧产生,可以在触点的两端并接压敏电阻元件,这样可以显著减少电弧的产生,大幅提高接触器的使用寿命。
引起接触器
粘连
有那些因素?
答:
1,查主接触器
辅助触头
处有无金属渣掉入。2,进退频度过高时,熔断器和主接触器的额定值要往上限选 。3,主触头两三个动静点间熔粘时, 线包失电后,辅助触头可能较好回位。4,测下电流看是否正常。
接触器
触头粘连
的原因有哪些?
答:
接触器
触头粘连
的原因有:1、电流过载或触头接触面积不足发热造成的。2、操作频率过高,使用时接触器的火花过大,接触器在安装时不妥。3、电源电压太低,导致磁系统吸力不足而造成触头反复振动,发生电弧熔焊。4、触头初压力过小,在闭合感性负载时跳动很厉害,发生了电弧熔焊。接触器的触头粘连会造成机...
星三角降压起动电柜按下停止开关还会自动开始重启?是什么原因?按钮,时间...
答:
给你发这个图供参考。分析这个图,只有在KM1的常开
辅助触点
发生
粘连
时,会发生你说的这种情况,你可以重点检查一下与SB2并联的这个触点,看看是否粘连没有断开。如果是,排除后就会正常。
电机正反转单用按钮互锁和单用接触器
辅助触点
互锁有什么缺点?
答:
接触器是控制一次负荷的,应用接触器
辅助触点
互锁的安全性高;而单纯用按钮互锁,一旦接触器触点因烧蚀而
粘连
不能复位,则会出现2个接触器同时吸合的状态,一次电源将出现短路。
辅助
继电器
触点
粘住了
答:
继电器是不带灭弧能力的,电机是感性负载,如果在电流正弦波的峰值分断
触点
时,由于电流不能突变此时的
触头
两端的感应电压将会变得非常高,因为U=L(电感量)*(di/dt),很高的电压足以产生电弧,电弧会在触头上产生高温,最终触头熔化
粘连
,因此建议你将该继电器换成同一电压等级的接触器,因为接触器是...
交流接触器线圈断电后,
触头
不能复位,电动机不停。请分析故障原因,应如 ...
答:
如果线圈断电后是几秒钟内在断开,那就是交流接触器的铁芯被磁化了,把铁芯拆下来退一下磁在装回去就好了,如果是长时间没断开:一,铁芯卡死,拆下来检查一下看看什么地方被卡,卡住的地方修一下就好了,二,
触点
电流过大,可能焊在一起了,那就换一只。
通力电梯烧保险丝之后抱闸接触器
粘连检测
灯就不亮怎么回事
答:
电梯烧保险丝之后抱闸接触器
粘连
,说明是接触器的主
触点
烧坏粘死了。故障原因:a、负荷电流过大b、
触头
锈蚀严重c、触头严重损坏以致接触面减小造成接触不良d、超行程过小e、接触压力不足解决措施:a、查明原因采取措施b、清理接触器c、用细锉刀整修,必要时更换触头d、调整行程使其合适e、调整或更换弹簧...
接触器吸进去不回有哪些原因?
答:
1、机械卡滞;2、主回路触点粘连;3、
辅助触点粘连
或卡滞。